00问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室工具要求国标
高压配电室
的设计
要求
及规范
答:
10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节 对建筑的
要求
第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
高压配电房
需要配置哪些
工具
答:
1、进线柜 进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜 2、计量柜 主要组成:电流互感器、熔断器、VV接线的电压互感器、带电显示器 3、PT柜 主要组成:电压互感器、隔离刀、熔断器、避雷器 4、出线柜 出线柜:...
配电室
有什么设计标准
答:
配电室的设计规范是:一、建筑
要求
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
配电室
绝缘垫什么标准?
答:
1.5kv以下的
配电室
需要绝缘垫:3mm厚,耐压5kv。2.10kv配电室绝缘垫:5mm厚,10kv耐压。3.15kv配电室绝缘垫:6mm厚,耐压15kv。4.25kv配电室绝缘垫
要求
:8mm厚,25kv耐压。5.30-35kv配电室绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。一、电压等级/工频耐受电压/持续时间
高压
/15千伏/1分钟低压/3.5...
高压配电室
的设计
要求
及规范
答:
设计规范和建筑
要求
:1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻...
配电室
的设计规范是什么?
答:
安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆。建筑
要求
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,...
高低压配电室
设计规范有哪些
答:
安全用具检验周期高压配电房安全
工具
答:
关于高压配电房安全用具检验周期的相关内容,很多人可能还不太清楚。今天,我将为大家详细解答这些问题。1. 配电房内必备的工器具:在
高低压配电室
,安全始终是人们最为关注的问题,也是每个人都必须时刻保持警惕的重点。2. 在配电房内,配备必要的安全操作
工具
,并做好预防措施是至关重要的。3. 因此,...
配电室
的做法及
要求
答:
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线、配电变压器和低压配电装置。做法
要求
:1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于2米;低压配电室可设能开启的自然采光窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉