00问答网
所有问题
当前搜索:
高压额定电流怎么算
高压
真空断路器
怎么
选型
答:
2、选定断路器的
额定电流
。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况
计算
流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;3、校验选定断路器的开断电流。计算该...
高压
过流,速断
怎么计算
答:
36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开关的
额定电流
就是短路倍数。另外过流是额定电流的1.3倍左右,速断是额定电流的1.5倍左右等等。更多关于
高压
过流,速断
怎么计算
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/bcdc5c1615837660.html?zd查看更多内容 ...
6KV和10KV电机的启动
电流计算
公式,估算的话要
怎么算
。不要低压的...
答:
根据启动方式估算,和低压估算方法一样。因为
高压
电机电流相对低压电机来说
额定电流
较小,所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式。根据带负载轻重情况,直启时启动电流一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是3~4倍;变频为1~2倍。
知道充电桩
额定
功率为120kw,电压为380v的动力电,
怎么计算电流
...
答:
电流
=功率/电压/1.732=120000/380/1.732=183A 用50平方铜线。电缆截面积的
计算
公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数 电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特,简称"瓦",符号是W。1千瓦=1000瓦特;1兆瓦=1000千瓦。
请问变压器630kva的额定功率是多少?
额定电流
是多少?
计算
公式是什么?
答:
变压器630kva的额定功率无法确定,因为题目没给负荷功率因数,功率公式=630kva*因数,一般来说负荷功率因数都当做0.8
计算
,则题目中额定功率是630*0.8=504kw
额定电流
是2864A 计算公式如下:电流I=P/U 求额定电流时,对应的额定电压为220V,代入公式得I=630000/220=2864A 变压器是利用电磁感应原理制...
电力系统
高压
变换低压保险丝
怎么计算
答:
无论
高压
或低压, 电力系统的保险丝是根据变压器的容量和
额定电流
选择。单台变压器容量在100KVA及以下的,高压侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择;常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。比如...
100KVA变压器
高压电流
有多大?
怎么计算的
?
答:
高压
侧电流=6A;低压侧电流=150A。
计算
过程:三相变压器,按照
额定电流
的计算口诀:容量
算电流
,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。如果是10KV的:高压侧电流=100*0.06=6A 低压侧电流=100*1.5=150A
变压器
如何计算电流
的多少
视频时间 04:58
...低压和
高压
的
电流怎么计算
出来的,还有容量是怎么计算出来的_百度知 ...
答:
高压和低压电流是根据变压器的额定容量和高低压侧的额定电压
计算
出来的。对于三相变压器,容量 S = √3 * 电压U * 电流I 对于上例:额定容量 S = 800 KVA(千伏安)高压额定电压 U1 = 20KV(千伏)低压额定电压 U2 = 0。4KV(千伏)故:
高压额定电流
I1 = 800 /√3 * 20 = 23。1 A(...
空调压缩机
怎么算电流
答:
压缩机)的
额定电流
=空调器的输入功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,空调压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到
高压
区散发到空气中,起到调节气温的作用。