高层
建筑每单元几个安全出口
答:
当采用消防连廊做第二出口时应每单元每层设置。住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:1 、建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑
面积
大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;2、 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的...
...设计防火规范第3.3.2条注3规定煤均化库
防火分区
可以是12000平米_百...
答:
煤属于
丙
2类火灾危险性物质。煤作为普遍的燃料使用,一般用煤的场所均要求有必要的防火措施,因此发生火灾的概率很小,一、二级耐火等级的煤均化库
防火分区
最大
面积
可以达到12000平米。条文没有特别说明的,还是要按表3.3.2要求执行,不能参照。这个和粮食平房仓一样,一、二级耐火等级的粮食平房仓最大...
下列哪个
仓库
,可不设置自动灭火系统( )
答:
3)邮政建筑内建筑
面积
大于500㎡空邮袋库。4)可燃、难燃物品高架仓库和
高层仓库
。5)设计温度高于0℃高架冷库,设计温度高于且0℃每个
防火分区
建筑面积大于1500㎡非高架冷库。6)总建筑面积大于500㎡可燃物品地下仓库。7)每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡其他单层或多层
丙类
物品仓库。
工厂消防验收规范是什么?
答:
第3.2.8条 多功能的多层或
高层
厂房内,可设
丙
、丁、戊类物品
库房
,但必须采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板与厂房隔开,库房的耐火等级和
面积
应符合本规范第4.2.1条的规定。 第3.2.10条 厂房内设置甲、乙类物品的中间
仓库
时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。 中间仓库应靠外墙布置,并应采...
丙类
厂房内的油漆工段大于丙类厂房
防火分区
的5%,这个厂房还是丙类...
答:
这个厂房应该是甲类厂房。不同危险等级混合的厂房危险等级可按照低危险等级确定有以下三种情况:1.火灾危险性大的
面积
小于5%.显然不满足面积比例。2.丁戊类厂房油漆工段面积小于10%,且采用有效措施,防止油漆工段火灾蔓延到其他地方。显然面积满足要求,但没有采取防止火灾蔓延的措施。3.丁戊类厂房油漆工段...
建筑设计
防火
规范中,
丙类仓库
不能防火卷帘门是新规范哪条? 如果不在建...
答:
对《建筑设计防火规范》GB50146—2014中,
丙类仓库
不能防火卷帘,这提问不太确切。仓库内的
防火分区
之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔,不能用其他分隔式代替,但对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口的部位...
最新建筑设计
防火
规范
答:
3.6 厂房(
仓库
)的防爆 16 3.7 厂房的安全疏散 18 4甲、乙、
丙类
液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场 19 4.3 可燃、助燃气体储罐(区)的
防火
间距 19 4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距 26 5 民用建筑 27 5.1 民用建筑的耐火等级、层数和建筑
面积
27 5.2 民用建筑的防火间距 31 5.3 民用建筑的安全疏散 31 ...
防火
规范对
高层
建筑的楼梯间是如何规划的?
答:
一、封闭楼梯间的设置范围:1、高层厂房和甲、乙、
丙类
多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。2、
高层仓库
应设置封闭楼梯间。3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1) 医院、疗养院的病房楼;2)旅馆;3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4)...
哪位大神有 GB50016-2014《建筑设计
防火
规范》,设计急需,万分感激...
答:
也就是说设置喷淋系统可以有两个目的:一是为了防火、灭火、控火;一是为了扩大
防火分区面积
或是增长疏散距离等建筑专业的要求。 条文示例十五: 5.4.8
高层
建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,宜布置在首层、二层或三层。必须布置在其他楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定: 1……; 2 应...
高度23.1米,
面积
16543,类别戊类,生产车间需要做自动喷淋吗?
答:
或总建筑
面积
大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;
高层丙类
厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的
仓库
;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库...