00问答网
所有问题
当前搜索:
高层剪力墙截面厚度要求
为什么结构图中
墙体厚度
有310mm,不是300mm呢?这样的意思是什么意思,到 ...
答:
剪力墙结构中,剪力墙
墙厚
做到310mm是为了避免该剪力墙为短肢剪力墙。在《
高层
建筑混凝土结构技术规程》7.1.8条的注释里,有短肢剪力墙的定义,是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。所以,当
剪力墙截面厚度
做到310mm时这样就不是短肢剪力墙,这样就能...
剪力墙
的配筋率是多少?
答:
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全
截面
的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。钢筋混凝土构件最小配筋率如下:受压构件:全部纵向钢筋 0.6%;一侧纵向钢筋 0.2%。受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2%。
二类
高层
可以做三排框
剪力墙
吗
答:
JGJ3-2010《
高层
建筑混凝土结构技术规程》7.2.1
剪力墙
的
截面厚度
应符合下列规定:1 应符合本规程附录D的墙体稳定验算
要求
。2 一、二级剪力墙:底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm 一字形独立剪力墙底部加强部位不应小于220mm,其他部位不应小于180mm。3 三、四级剪力墙:不应小于160...
建筑带边框
剪力墙
构造
要求
?
答:
3、与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与
墙厚
相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋
要求
。4、
剪力墙截面
宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内。5、边框柱截面宜与该榀框架其他...
剪力墙
结构设计要点?
答:
◆ 一般
剪力墙
的底部加强部位高度的取值:(说明:当有地下室时,墙肢总高度应从地上一层(首层)算起,但底部加强部位应额外加上地下室的高度)
截面
设计 ◆ 构件截面长边与短边之比大于4时,宜按墙的
要求
进行设计(《砼规》10.5.1)◆ 矩形截面独立墙肢的长度与
厚度
之比不宜小于5 当其比值小于...
抗震设计时短肢
剪力墙
设计
要求
?
答:
1.
截面厚度
不应小于200mm。2.一、二、三级短肢
剪力墙
的轴压比,在底部加强部位分别不宜大于0.45、0.50、0.55,一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值再相应减少0.1。在底部加强部位以上的其他部位不宜大于上述规定值加0.05。3.除底部加强部位的短肢剪力墙应调整剪力设计值外,其他各层一、二级、三级...
2015建造师
剪力墙厚度
不小于多少
答:
剪力墙
的
厚度
(bw)不小于140mm 。GB50010-2010《混凝土结构设计
规范
》9.4.1 竖向构件
截面
长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的
要求
进行设计。支撑预制楼(屋面)板的墙,其厚度不宜小于140mm;对剪力墙结构尚不宜小于层高的1/25,对框架-剪力墙结构尚不宜小于层高的1/20。当采用预制板时,...
抗震设计时短肢
剪力墙
的设计
要求
分析?
答:
1、
截面厚度
不应小于200mm。2、一、二、三级短肢
剪力墙
的轴压比,在底部加强部位分别不宜大于0.45、0.50、0.55,一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值再相应减少0.1。在底部加强部位以上的其他部位不宜大于上述规定值加0.05。3、除底部加强部位的短肢剪力墙应调整剪力设计值外,其他各层一、二级、...
剪力墙
墙肢介绍?
答:
短肢
剪力墙
指
截面厚度
不大于300mm、各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。以下是中达咨询小编整理剪力墙墙肢专业建筑术语相关内容,基本情况如下:小编通过建筑行业百科网站——建筑网建筑知识专栏进行查询,梳理剪力墙墙肢相关基本情况,基本内容如下:墙肢是指两根连梁之间的墙,这么说...
剪力墙
底部加强部位如何处理
答:
建筑抗震设计
规范
和
高层
民用建筑设计防火规范都有明确的说明。1、
剪力墙
底部加强部位的高度应为2层高和1/10层高中的较大值;2、在剪力墙底部加强部位及其上一层,应设置约束边缘构件(满足一定
要求
可以不设置);3、剪力墙底部加强部位根据一二级抗震等级要求,不宜小于200mm,且不小于墙高的1/16。其他...