由于配电柜位置所限,电工把三相四线空开零线端接一个火线,火线端空一位,新设备打开就跳闸,啥原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-01-12
描述不清楚 而且没有图片,没办法判断1:用电设备电流大于开关额定电流2:用电设备有问题的,有短路的地方。3:你用的漏电保护开关
第2个回答 2019-01-12
你这空开是三相四线制,但设备只需三相火线,而无零线,由于位置受限,你把应接零线端桩子接火线。这样直接形成碰相,跳闸起保护作用。必须按空开上的标记来接线。本回答被提问者采纳
第3个回答 2019-01-12
火线 跑零上了,零和接地实际是一根线 肯定跳闸
相似回答
3项
4线空开把火线
和
零线
进出都接到
1,
2位置了可以吗?好像
4位置
才是接零...
答:
普通
三相四线空气开关
也就是4P开关接线的时候
零线位置
不固定,你可以接第
一个,
也可以接最后一个,没有强制规定第四个是
零线,
如果开关上注明第四个或者第一个是零线N标志的那就必须按照标志接线。因为这种开关的零线是不断开的。如果普通4P开关接220V单相电路的时候同样没有讲究。只要电压电流值符合要求...
一台
三相四线
的用电
设备,
电源相线从
一个三相空开
接引
,零线
单独接,
答:
今天刚遇到这样的线路,动力
设备三相四线,
220V用作交流接触器和电控板
,空开
为三相四线,而实际接线是外引了一根零线不经过空开而直接到动力设备上,一起动电机就跳空开. 原因主要是其动力设备上有一根火线供给交流接触器及电控板引起空开三根火线电流不平衡,故空开跳闸。主家用的是三线电缆,只有空开外...
零线和一根
火线
并一起接在了
三相四线空开零线位置,
空开未合闸,总闸合...
答:
根据你描述的情况,空气开关并未合闸投入运行,是
空开
前面线路短路引起电线烧断,与空开没有直接联系,所以这是空开质量问题。
做
一个配电柜,三相四线
制,不带浪涌漏保,进线N线该怎么接?
答:
1. 在
配电柜
中,采用
三相四线
制时
,三相火线
应接入断路器。2. 零线可以直接接入220V两极空开的上端。3. 为了方便多个零线的接线,建议将零线先接到一个分接铜牌上,并且使用绝缘子将铜牌支撑起来,以防接触不良。4. 地线应连接到电柜的外壳上。5. 地线的另一端应寻找最近的接地点,如果没有合适的...
大家正在搜
三相四线一接零线就跳闸
三相四线漏电开关不接零线可以吗
三相四线漏电出线不接零线
三相四线零线过不过空开
三相四线制零线不能进空开
三相电零线不接空开吗
三相四线零线可以接开关吗
三相四线空开经常跳闸
三相四线4空开接线图解
相关问题
三相四线空开怎么接线(有图) 上线和下线怎么看哪个是零线和火...
三相四线空开上面接三根火线,不接零线,一根火线接在零线端会怎...
今天遇到一个三相电箱三相四线!三根火线,一根零线!空开是4p...
空开接零线火线有没有反正???
家用电可以零线全部绑在一起火线弄个空开
三层楼每层装一个空开电匣求怎样接火线零线的图片?
三相四线制的空开为什么零线和有一个火线是通的 ?
空开如何接线