00问答网
所有问题
有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆要求是什么?
急啊 帮帮忙啊
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-11-05
bu
shi
参考资料:
aws
相似回答
厂房的防爆要求?
答:
第四节 厂房的防爆 第3.4.1条
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式的厂房
。第3.4.2条 有爆炸危险的甲、乙类厂房,
应设置必要的泄压设施
,泄压设施宜采用轻质屋盖作为泄压面积,作为泄压面积的轻质屋盖每平方米重量不宜超过120 kg。第3.4.5条 散发较空气轻的可燃气体...
厂房
建筑
防爆
设计应遵循哪些基本原则
答:
厂房建筑防爆设计应遵循的基本原则: 第一,
有爆炸危险的甲、乙类生产厂房应采用一、二级耐火等级
。 第二,有爆炸危险的厂房宜采用单层建筑。 第三,有爆炸危险的生产厂房
不应设在地下室或半地下室内
。 第四,
防爆厂房防火墙间的占地面积不宜过大
。 第五,有爆炸危险的厂房宜采用敞开或半敞开式建筑。
二级消防工程师建筑
防爆
措施知识?
答:
(4)办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内
。如必须贴邻本厂房设置时,
建筑耐火等级不得低于二级
,并采用耐火极限不低3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。(5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内。...
危险
品甲、
乙类
仓库的防护距离各是多少
答:
1. 甲类化学危险物品库房之间的防火间距至少为20米,储量较少时可减少至12米
。2. 甲类化学危险物品仓库应与重要公共建筑保持至少50米的距离。3. 乙类危险物品库房应与重要公共建筑保持至少30米的距离,与其他民用建筑的防火距离至少为25米。4. 甲、乙类危险品库区围墙与区内建筑的距离至少为5米。
大家正在搜
有爆炸危险的甲乙类厂房的总控制室
有爆炸危险的甲乙类厂房
有爆炸危险的甲乙类厂房承重结构
有爆炸危险的甲乙类厂房宜独立设置
有爆炸危险的甲类厂房与民用
有爆炸危险的厂房要设置泄压装置
有火灾爆炸危险的厂房内
有腐蚀性或爆炸危险的厂房
爆炸危险性厂房库房的布置