三相四线电表不接零线能用吗

如题所述

第1个回答  2024-03-25

三相四线电表可不接零线,虽然表内无220伏电压,但表内三只电压线圈是按星形联接的,所以无需零线也可正常工作。但如果不接零线,三相不平衡时,电表会出现走字偏少的情况。还可能会烧坏电表。

扩展资料:

三相电表使用安全注意事项:

1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。

2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。

3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。

4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。

5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。

6、在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。

7、三相电度表使用的负载应在额定负载的5%~150%之内,例如:50A电度表可在2~75A范围内使用。

8、安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完安装手册。

参考资料来源:电工学习网-三相四线电表不接零线怎么样

第2个回答  2024-05-06
三相四线电表通常包括A相、B相、C相三根相线和一个中性线。在正常情况下,中性线用于连接单相负载设备并提供回路,以平衡电流的不均衡性。如果不接入中性线,会导致电流不平衡,可能会影响电表的准确度和稳定性。

因此,对于三相四线电表来说,最好按照设计要求接入中性线,以确保电流的平衡和准确测量。不接入中性线的话,可能会导致电表读数不准确,甚至会造成电表损坏。所以,为了安全和准确性,建议正确接入中性线。