带蓄电池应急灯的时间要求是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-09-14
应急灯配置的蓄电池大都是4AH的,当停电后能保持亮灯一小时就不错了。
第2个回答 2015-11-11
应急灯分固定式和移动式两种。
固定式小型的一般采用直流6v或12v蓄电瓶,大型的采用24v蓄电瓶;主要是由汽车蓄电瓶演变而来。
移动式应急灯为4v或6v蓄电瓶,主要是由摩托车或矿灯蓄电瓶演变而来。
相似回答
系统
应急
启动后,
蓄电池
电源供电时持续工作
时间
应满足下列
要求
:()。
答:
应急照明系统应急启动后,自带电源型灯具蓄电池电源供电时持续工作时间应满足下列要求: (1)
建筑高度大于100m的民用建筑,不应少于1.5h
; (2)医疗建筑、老年人胆料设施、总建筑面积大于100000m的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h; (3)其他建筑,不应少于0.5h。
带蓄电池应急灯的时间要求是多少?
答:
建筑设计防火规范GB 50016--2006 11.1.3
消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min
。 但是消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。所以从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。
应急灯照明时间
一般是多久
答:
根据GB17945-2018《消防应急灯具》国家标准中6.3.1.2条款的规定,
应急系统的供电时间不应少于90分钟,且不得少于灯具标称的应急工作时间
。在《建筑设计防火规范》GB50016-2018的第11.1.3条款中提到,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源应能连续供电至少30分钟。而根据《高层民用建筑设计防火规...
应急灯照明时间
一般是多久
答:
消防应急照明灯一般时间是90分钟
。1、GB17945-2018消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定:
系统的时间不应小于90min
,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。2、《建筑设计防火规范》GB50016-2018第11.1.3规定:消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。3、《高层民用...