电机的星三角降压启动实物接线图怎么画?

如题所述

第1个回答  2024-08-30
电机的星三角降压启动实物接线图涉及以下步骤:
1. 首先,电机在启动时采用Y型接法,电路中的电压设定为220V,这一步骤的目的是减少系统负荷,防止过载现象的发生。
2. 电机成功启动后,将接线方式切换为三角型接法,电压提升至380V,此时电机进入正常运转状态。
3. 星三角启动方法的优点在于,启动电流仅为全压启动电流的三分之一,这有助于保护电机及电路系统,避免因电流过载导致的设备损坏。
扩展资料:
1. 当负载对电动机的启动力矩要求不高,且需要限制启动电流时,可以考虑使用星三角启动方法。这种方法要求电动机的定子绕组在正常运行时接成三角形,且电机应满足380V/Δ接线条件。
2. 星三角启动过程中,电机在启动阶段采用星型接线,一旦启动成功,立即切换至三角形接线(通常通过双投开关实现快速切换)。
3. 由于启动电流与电源电压成正比,采用星三角启动时,电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
4. 星三角启动属于降压启动方式,它通过降低启动电流来实现,但这也意味着牺牲了一定的功率。因此,是否采用星三角启动不能仅以电机功率大小为依据,还需考虑负载情况。通常,在启动时负载较轻、运行时负载较重的情况下适合使用星三角启动。
5. 在实际应用中,例如电机功率为11KW且环境存在尘埃时,建议采用星三角启动。对于额定功率为11KW的风机,启动时电流可达7-9倍(约100A),若使用常规配置的热继电器,可能无法启动,而热继电器过大则无法有效保护电机。
条件要求:
1. 适用于7.5KW以上的三相异步电动机。
2. 电动机启动瞬间对电网电压波动的影响小于10%,对于不经常启动的电动机,此要求可放宽至15%。若使用专用变压器,要求变压器容量至少为电机额定功率的5倍。
3. 满足经验公式:Ist/IN < 0.75 + ST/4PN,其中ST为公用变压器容量(KVA),PN为电动机额定功率(KW),Ist/IN为电动机启动电流与额定电流之比。
接线说明:
1. 星形启动时,将电机的A-X、B-Y、C-Z端子相连,每相绕组电压为220V,降低了启动电流,减少了电网冲击。
2. 角形运行时,电机在星形启动后,持续一段时间达到一定转速后,切换接线方式为三角形,每相绕组电压提升至380V,大幅提高转矩和转速,使电机进入额定运行条件。
参考资料:百度百科-星-三角启动
相似回答
大家正在搜