停电和送电的步骤是什么?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

一、停电操作步骤

1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。

2、由中控或现场分10KV各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。

5、由中控或现场分10KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

6、摇出10KV进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

7、由中控或现场分35KV出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

8、摇出35KV出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

9、合上35KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。

10、由中控或现场分35KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

11、摇出35KV进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

12、摇出35KVPT小车,检查状态指示仪小车是否就位。

14、摇出35KV计量小车,检查状态指示仪小车是否就位,变电所停电完毕。

二、送电操作步骤

1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。

2、摇进35KV(35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。

3、摇进35KV(35189)PT小车.检查状态指示仪小车是否就位。

4、摇进35KV(3521)进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。由冷备用转为热备用。

5、由中控或现场合35KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否台闸,检查35KVPT显示电压是否正常。

6、打开35KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已打开。

7、摇进35KV出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

8、由中控或现场合35KV出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否合闸,检查变压器运行情况,调整变压器输出电压。

9、摇进10KV进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

10、由中控或现场合10KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否合闸。

11、打开至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已打开。

12、摇进10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

13、由中控或现场合10KV各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否合闸,变电所送电完毕。

扩展资料:

停电和送电注意事项

1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。

2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:

送电时:先送电源侧再送负荷侧。

送电:高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载

停电时:先停负荷侧再停电源侧。

停电:负载-----低压出线----地压进线-----高压出线------高压电源

参考资料:百度百科-停电

参考资料:百度百科-送电

相似回答