没目标数值怎么计算?
若以有功负载1kw,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:
功率因数从0.7提高到0.95时:
总功率为1kw,视在功率:
s=p/cosφ=1/0.7≈1.4(kva)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
qc=s(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)
第2个回答 2019-10-02
功率因数反映无功与有功的比例。知道当前的有功和功率因数,再知道要补偿到什么程度(目标功率因数),进行三角函数计算,就可以得出需要加装的补偿设备容量了。当然要考虑适当裕度。
第3个回答 2020-10-20
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
无功补偿计算
答:
需
补偿
容性
无功
功率为160-58.12=101.88Kvar。
如何计算无功补偿
的容量?
答:
无功补偿需求量计算口诀如下:1.
补偿前:有功功率:P1 = S1 * COSφ1 有功功率:Q1 = S1 * SINφ1补偿后
:有功功率不变,功率因数提升至 COSφ2, 则补偿后视在功率为:S2 = P1 / COSφ2补偿后的无功功率为:Q2 = S2 * SINφ2补偿前后的无功差值即为补偿容量,则需求的补偿容量为...
变压器的
无功补偿如何计算
答:
变压器无功补偿的计算方法: (1) 单台电动机无功补偿容量的确定计算方法。
单台电动机随机补偿的Q=(20%—30%)P
(2)综合负荷补偿容量的确定计算方法。 Q=(tg 1—tg 2)KPav KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。 tg 1——补偿前功率因数角的正切值。 tg 2——补偿后功率因数角的正切值。 本回答由...
你好,想向您请教一下,
如何计算无功补偿
容量?计算原理是什么呢?_百度知 ...
答:
KW,
补偿
前的功率因数为cos a1,补偿后的功率因数为cos a2 根据三角函数,求出功率因数角 a1和a2 补偿前的
无功
功率 Q1 = P1 * tan a1 补偿后的无功功率 Q2 = P1 * tan a2 则补偿容量Q = Q1 - Q2 = P1 *(tan a1 - tan a2)原理:补偿前后无功功率的变化量就是你所补偿的容量。