三项电电压最高多少合适

现在车间三相电白天机床开的时候大概控制在412v,一到晚上就达到了430V,白天机床都开着,晚上就一台开着会不会因为电压过高烧坏电器呢。我有自己的变压器。

第1个回答  2019-07-07
三相异步电动机的额定电压是380V,根据异步电动机工作条件的规定和要求:电动机出线端电压不得高于额定电压的10%,也就是380*1.1=418V。
你的电压430V是偏高了,为了说明电压高对电动机的影响,给你一组检测数据:
在超过额定电压10%时:
1、启动最大转矩增大21%;
2、转差率降低17%;
3、功率因数降低3-6%;
4、启动电流增大10-12%。
可见长期运转对电动机的寿命将大打折扣!对了贵公司不是有自己的变压器吗?根据目前情况不管白天还是晚上电压都高,你可以调整下变压器的档位,现在不知在几档?因为你那台一定是无励磁调压的,公分五档,三档是基本档,每调一档电压会调整2.5%,现在假设在三档,你调至一档,电压将会降低5%,这样白天的电压是412*(1-5%)=390V,晚上430*(1-5%)=408V,都在规定范围内,适合你的使用!