第1个回答  推荐于2016-06-25
首先搭接区域应该大于基础顶面500mm,这个看图能满足。
其次也是最重要的此柱子钢筋是100%搭接,所以Lle=1.6Lae=1.6x42d,看图知不能满足,图上显示锚固长度在100-250mm之间。
正确做法:此类短柱钢筋应一次留置到柱顶,不要接头;但签于底部基础混凝土已浇筑,只能植筋来补正错误了。追问

怎么植筋?

追答

自己可以购买结构胶在原钢筋附近植入下部基础混凝土中,如果不熟悉这个工作或者要求很严格就有必要找个有资质的加固公司来植筋,这样费用要增加好多。

追问

那连梁的下部钢筋锚固多少

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2021-08-21
柱中竖向钢筋搭接时,角部竖向钢筋弯钩与模板成45度,中间成90度