00问答网
所有问题
商场有1台电梯起动电机为22KW,应该配多大的发电机组能带动这台电梯呢?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2024-04-24
要确定需要多大功率的发电机组才能带动商场的电梯,需要考虑电梯的起动电机功率、启动时的起动电流以及可能的功率损耗等因素。通常来说,为了确保正常启动和运行,发电机组的功率应该略大于电梯起动电机的功率。
在这种情况下,电梯起动电机功率为22kW,如果考虑启动时的起动电流会比额定电流大,一般建议将发电机组的功率设置在25kW或者更大一些,以确保电梯的正常启动和运行。
相似回答
有关
发电机
的小知识(发电机知识)
答:
12、有一台电梯起动电机为22KW,应配多大的发电机组?
答: 22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型
,瞬间 启动电流一般为额定电流的7倍, 才能保证电梯作匀速运动)。 (即至少应配154KW的发电机组)13、发电机组的最佳使用功率(经济功率)...
一台电梯应该配多大
功率的柴油
发电机组
答:
1.因电梯是短时重复工作制,经常启动、停止(刹车),所以不能用发电机电动机系统,
所配发电机应为12 x 4,选50KW
;2.如果是长期运转工作负载,需要12/0.8 x 1.2=18KW就可以了。3.如果是直接启动方式的,小于250k...
电梯能
用发电机供电吗?两
台电梯,
大概20KW,需要
多大的发电机?
答:
电梯可以用
发电机
供电,但有个问题:电梯在上升时需要电力,在下降时不需要,会产生寄生功率,向发电机供电,造成机组逆功率。所以得把电梯放在电气系统中整体考虑,我不知道电梯是否有储能装置。
柴油
发电机组
的基础知识
答:
12、
有一台电梯起动电机为22KW,
应
配多大的发电机组?
答: 22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍, 才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组)13、 发电机组的最佳使用功率(经济功率)...
大家正在搜
电梯电机是什么电机
电梯送电不起动的原因
电梯的电机在哪个位置
电梯电机一般多少千瓦
电梯电机多少钱一个
电梯电机一般在几楼
电梯断电后再启动不了
电梯启动倒溜怎么解决
电梯马达