拿电笔测着开关的两根线都亮,但是灯泡就是不亮,请问这是怎么回事啊?正常的情况拿电笔测是不是应该一根

拿电笔测着开关的两根线都亮,但是灯泡就是不亮,请问这是怎么回事啊?正常的情况拿电笔测是不是应该一根亮一根不亮?

试电笔是广大电工经常使用的工具之一,它的组成结构简单,在使用低压试电笔时,也有许多注意的问题,详细了解它的作用,对于使用者来说具有很重要的意义。

1、使用试电笔之前,首先要检查试电笔里有无安全电阻,再直观检查试电笔是否有损坏,有无受潮或进水,检查合格后才能使用。

2、使用试电笔时,不能用手触及试电笔前端的金属探头,这样做会造成人身触电事故。

3、使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电,这是十分危险的。 

4、在测量电气设备是否带电之前,先要找一个已知电源测一测试电笔的氖泡能否正常发光,能正常发光,才能使用。

5、在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意试电笔的氖泡是否真的发光(或不发光),必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,而将有电判断为无电

试电笔结构及原理:

试电笔常做成钢笔式结构或小型螺丝刀结构。它的前端是金属探头,后部塑料外壳,壳内装有氖泡。安全电阻和弹簧,笔尾端有金属端盖或钢笔型金属挂鼻,作为使用时手必须触及的金属部分。普通试电笔测量电压范围在60~500伏之间,低于60伏时试电笔的氖泡可能不会发光,高于500伏不能用普通试电笔来测量,否则容易造成人身触电。当试电笔的笔尖触及带电体时,带电体上的电压经试电笔的笔尖(金属体)、氖泡、安全电阻、弹簧及笔尾端的金属体,再经过人体接入大地形成回路。若带电体与大地之间的电压超过60伏,试电笔中的氖泡便会发光,指示被测带电体有电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-04
我家的进线两根线都亮,只是一根亮比另一根,别人家的,我去测就不是那样,。我想有两种情况,电线老化串电或者零线有电压‘
第2个回答  推荐于2017-12-16
闭合开关则电笔测的两根线都亮是正常的,而灯泡不亮有几种原因:
1》灯泡烧毁。
2》灯头脱线。
3》零线或控制线断路。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-03-12
第一,你的开关接在零线上了,关断的时候断开的是零线,火线没有断开。这是不安全的,违反了电工规范。应该把开关接在火线上,这样开关关断的时候,用电器上才没有电。第二,进到开关的线在接入开关前到总电源的那一段有断线的情况,所以灯就不亮了。追答

灯头和灯泡没有问题,否则开关用试电笔量的时候不会红。

第4个回答  2016-03-12
检查灯头与灯泡