变压器功率问题:

我厂一台1000千瓦变压器.输入三相10500v,输出三相四线制,怎样计算他的最大工作电流?

第1个回答  2009-09-09
变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 1000*0.058=58A
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 1000*1.44=1440A

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV

变压器容量/1.732/电压

高压侧额定电流为:1000000/1.732/10500=54.98A

低压侧额定电流为:1000000/1.732/400=1443A本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-09-09
电流计算公式:I=S/(1.732*U)

10500v侧电流I=1000/(1.732*10.5)=54A
400V侧电流I=1000/(1.732*0.4)=1443A
第3个回答  2009-09-09
油浸和干式变压器过载能力不一样
干式的过载能力会强一些
理论计算In=1000/1.732/0.38,再考虑其过载能力可以得出最大工作电流

但是,变压器应该考虑经济运行,负荷率不能按照100%考虑,所以,你计算最大工作电流不知想作何考虑?
第4个回答  2019-11-21
你好:
——★1、变压器的功率,是它的输出(提供的最大安全运行)能力。
——★2、“是不是用户所需功率就是变压器的功率??”......不是的:用户所需功率一般要小于变压器的功率。
——★3、“如果不是,像诺基亚充电器的功率又是多少??”......充电器型号不同,功率也不一样:充电器的输入电压×输入电流=视在功率;输出电压×输出电流=额定功率。
——★4、“如果副线圈的两根导线短路......并不会发生充电器烧毁的现象,这又是为什么??”......这是充电器的短路保护在起作用。请注意:有的充电器没有短路保护,当“副线圈的两根导线短路”时,依然会烧毁的。
第5个回答  2019-01-22
笔记本的适配器(就是楼主说的变压器)上标注的功率是该适配器能输出的最大功率,实际消耗功率的大小取决于笔记本的耗电。一定是小于适配器的功率的。如果按照适配器标注的最大耗电算,
则pmax=v×imax=19*×4.74=90瓦,一个小时t的耗电qmax=pmax(千瓦)×t(小时)=0.09×1=0.09度。
实际上笔记本的耗电一般在50-80瓦之间,所以一个小时的实际耗电约在0.5-0.8度之间。