10KV高压配电室各配电柜零序保护设报警还是跳闸怎么办?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-02-05
不知道你们的保护装置零序有几段?如果有2段可以先报警在跳闸的。
pt柜肯定没有ct了,进线柜,母联柜因为你每个出线都配有零序了,我觉得也没有必要配了。
至于那个电机没有零序,是不是没有安装啊?下的定值单上有零序保护么?
应该可以设置成跳闸,这样不至于把故障扩大范围,但是要先对用电设备的参数了解下,电厂的中压配电室大部分零序都是跳闸的,一般是0.5In 1s。
本回答被网友采纳
相似回答
10KV高压配电室各配电柜零序保护设报警还是跳闸?
答:
10KV
供电系统,为了提高供电的可靠性,我们国家是使用中性点不接地或中性点经大电阻接地运行,即使在1相接地情况下,都还可以使用2小时,2小时之内还找不到原因,才停电检查,所以
零序保护
应该
是设报警
,不能
设置跳闸
。至于单独供电的高压设备,主保护是短路保护和过流保护,零序保护可以投入作为报警也可以...
四台
高压
输出柜中的一台频繁
报警零序
电流
保护跳闸
,可能原因是什么如何...
答:
1、测一下该回路高压电缆、变压器每相对地绝缘电阻。
2、检查一下保护装置的整定值
,与其他回路相比是否偏小。
高压配电柜
经常
跳闸怎么
回事?
答:
第一,很有可能与该
高压配电柜
的质量有关系,用户在选购配电柜的时候没有注重其质量,而且现在市场上有些质量不合格的配电柜也存在,因此,其质量因素也是影响
配电箱
发生故障的主要原因,可能有些型号不同的接触器的不恰当使用导致其电闸烧坏了,从而引起了故障。第二,高压配电柜的故障原因还与周边的温度...
10KV配电
所电源线路电缆单相接地后,所内电源柜同时
跳闸
,
怎么
回事?
答:
我感觉你是说为什么都
保护跳闸
啦, 就是没有发跳闸信号,如果是这样的话有可能是断路器内的触点出啦问题啦, 停电后打开前盖就能看见