三相变压器的容量为100KVA,一次测额定电压为6KV,求二次侧额定电流
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-11-04
二次侧的电压是多少?其实二次侧电流算法是这样的:容量÷根号3÷二次侧电压。例如:
三相变压器容量为100KVA,一次测电压为6KV,二次侧电压为400V,则一次侧电流为:100÷√3÷6=9.6(A)
二次侧电流为:
100÷√3÷0.4=144.3(A)
二次侧电压型号上有可能有,如:SCB10-100/6/0.4
有的是没有标的,如:SCB10-100/6,但如果是配电变的话一般都是400V。本回答被提问者采纳
相似回答
Se=31/
2
UeIe
是
什么公式
答:
例如:
三相变压器的容量为100KVA,一次
侧
额定电压为6KV,求二次侧额定电流
?答:根据Se=31/2UeIe,可得Ie=9.6A
单相电力
变压器,
10.5
KV,容量是100KVA
。
一次侧
,
二次侧的额定电压
,
电流
是...
答:
100kVA、10.5kV单相变压器,其额定一次电流是100/10.5=9.5A,由于是单相,所以二次侧电压一般为220V,
其二次额定电流是100/0.22=455A
,如果二次侧电压不同,按容量/电压=电流计算(注意单位)
100kva变压器二次电流
约
是
多少?
答:
所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3
X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
有一台
三相变压器,
Sn=
100Kv
*A,U1/U2=
6Kv
/0.4Kv。Yyn联结
,求
一
,二次
绕...
答:
一I1,二I2次绕组
的额定电流
:I1=Sn/U1*√3,I2=Sn/U2*√3。