结构工程师:混凝土结构设计规范(三十七)

如题所述

第1个回答  2023-02-12
第10.5.1条 当构件截面的长边(长度)大于其短边(厚度)的4倍时,宜按墙的要求进行设计。
墙的混凝土强度等级不宜低于c20。来源:考试大

第10.5.2条 钢筋混凝土剪力墙的厚度不应小于140mm;对剪力墙结构,墙的厚度尚不宜小于楼层高度的1/25;对框架一剪力墙结构,墙的厚度尚不宜小于楼层高度的1/20。
当采用预制楼板时,墙的厚度尚应考虑预制板在墙上的搁置长度以及墙内竖向钢筋贯通的要求。

第10.5.3条 在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下,钢筋混凝土剪力墙宜根据结构分析所得的内力和本规范第7.3节、第7.4节的有关规定,分别按偏心受压或偏心受拉进行正截面承载力计算,并按本规范第10.5.4-10.5.6条的规定进行斜载面受剪承载力计算。在集中荷载作用处,尚应按本规范第7.8节进行局部受压承载力计算。
在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度的1/10四者中的最小值。

第10.5.4条 钢筋混凝土剪力墙的受剪截面应符合下列条件:

v≤0.25βcfcbh(10.5.4)

式中
v--剪力设计值;
βc--混凝土强度影响系数,按本规范第7.5.1条确定;
b--矩形截面的宽度或t形、i形截面的腹板宽度(墙的厚度);
h--截面高度(墙的长度)。来源:考试大

第10.5.5条 钢筋混凝土剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:
(10.5.5)

式中
n--与剪力设计值v相应的轴向压力设计值,当n>0.2fcbh时,取n=0.2fcbh;
a--剪力墙的截面面积,其中,翼缘的有效面积可按本规范第10.5.3条规定的翼缘计算宽度确定;
aw--t形、i形截面剪力墙腹板的截面面积,对矩形截面剪力墙,取aw=a;
ash--配置在同一水平截面内的水平分布钢筋的全部截面面积;
sv--水平分布钢筋的竖向间距;
λ--计算截面的剪跨比:λ=m/(vh0);当λ<1.5时,取λ=1.5,当λ>2.2时,取λ=2.2;此处,m为与剪力设计值v相应的弯矩计算值;当计算截面与墙底之间的距离小于h0/2时,λ应按距墙底h0/2处的弯矩值与剪力值计算。
当剪力设计值v不大于公式(10.5.5)中右边第一项时,水平分布钢筋应按本规范第10.5.10至第10.5.12条的构造要求配置。

第10.5.6条 钢筋混凝土剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:
(10.5.6)

当上式右边的计算值小于fyv=ashh0/sv时,取等于fyv=ashh0/sv。
式中
n--与剪力设计值v相应的轴向拉力设计值;
λ--计算截面的剪跨比,按本规范第10.5.5条取用。

第10.5.7条 钢筋混凝土剪力墙中的洞口连梁,其正截面受弯承载力可按本规范第7.2节计算。
剪力墙洞口连梁的受剪截面应符合本规范第7.5.1条的规定。当跨高比ln/h>2.5时,其斜截面受剪承载力宜符合下列规定:

v≤0.7ftbh0+fyvasvh0/s(10.5.7)

注:对跨高比ln/h≤2.5的洞口连梁,其受剪截面控制条件、斜截面受剪承载力计算方法和配筋构造要求可按专门规定确定。

第10.5.8条 剪力墙墙肢两端应配置竖向受力钢筋,并与墙内的竖向分布钢筋共同用于墙的正截面受弯承载力计算。每端的竖向受力钢筋不宜少于4根直径为12mm的钢筋或2根直径为16mm的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。
剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力要求外,尚不应少于2根直径不小于12mm的钢筋;钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度。

第10.5.9条 钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率ρsh(ρsh=ash/bsv,sv为水平分布钢筋的间距)和ρsv(ρsv=asv/bsh,sh为竖向分布钢筋的间距)不应小于0.2%。结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。
剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率宜适当提高。

第10.5.10条 钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。

第10.5.11条 厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。
双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉剪直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。

第10.5.12条 剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断,其中d为水平分布钢筋直径。
当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折后截断,其水平弯折长度不宜小于15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。搭接长度应符合本规范第10.5.13条的规定。
带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。

第10.5.13条 剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.
剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la.

第10.5.14条 剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm。
在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与该连梁跨内箍筋直径相同。同时,门窗洞边的竖向钢筋应按受拉钢筋锚固在顶层连梁高度范围内。

第10.5.15条 当墙中采用焊接钢筋网片配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。
相似回答