哪位知道建筑施工现场用电安全规范是什么

如题所述

第1个回答  2022-10-18

哪位知道建筑施工现场用电安全规范是什么

建筑施工现场用电安全规范
发电机房设在站区内全年最小频率风向的上风侧;控制室、配电室设在机房的下风侧。
冷却水池、喷水池设在机房和室外配电装置冬季最小频率风向的上风侧。
站内地面排水坡度不应小于0.5%.
燃油罐宜采用钢制油罐,其数量不应少于2个。
事故油池应设在发电房外,其与发电机房外墙的距离不应小于5m。事故油池的贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。
柴油机应有单独的排烟管道和消音器;发电机房内架空敷设的排烟管应设隔热层。地沟内的排烟管穿越油管路时应采取防火措施。发电机房外垂直敷设的排烟管至发电机房的距离不得小于1m;排烟管的管口应高出屋檐,且不小于1m。
移动式柴油发电机停放的地点应平坦,并宜高出周围地面0.25~0.3m。柴油发电机拖车的前后轮应卡住。
移动式柴油发电机的拖车应有可靠的接地。
移动式柴油发电机的拖车上部应设防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。
移动式柴油发电机周围4m内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃
柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。
并列运行的柴油发电机应装设同期装置。
柴油发电机的出口侧应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护装置。
发电站内应设可在带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。
变电设施、配电设施
变电所、配电所的所址选择应符合下列要求:
靠近电源,交通运输方便。
接近负荷中心,便于线路的引入和引出。
所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于0.5%.
设在污染源的全年最小频率风向的下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求:
防雨、防风沙;防火等级不低于3级,其中变压器室不低于2级。
采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm。
邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。
门向外开,其高度与宽度便于设备出入。
面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。
容量在400KVA及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的询底部距地面的高度不应小于2.5m。
容量在400KVA及以下的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其4周应装设高度不应小于17m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。
室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离,高压不应小于0.5m,低压不应小于0.3m。
位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005,建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93

前者是行业标准,后者是国家标准。严格地说,行业标准的要求要高于国家标准。在两者冲突时,如果行业标准低于国家标准的(这是错误的情况),执行国家标准;如果行业标准高于国家标准的,根据现场实际需要选择执行。

《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场供用电安全规范》有什么区别呀?

用插座是正常现象了。是不是工人问你为什么不能用?别找规范了,我也找了很久没找到。就从正面去反驳他们,JGJ46-2005明确说了,总配电箱,分配电箱,开关箱。而且对开关箱有很多要求。插座又不是开关箱,肯定不能用。想用的话你叫他把插座固定在开关箱内,箱内必须要有漏保,刀闸,而且只能控制一个用电设备。

请赐教建筑工地是否只执行<施工现场临时用电安全技术规范>?<建设工程施工现场供用电安全规范>还执行吗?

一个是临电管理
一个是所有的供电用电
应该是 后者包括前者 施工现场的用电肯定是有 临电和永久供电线路的
所以前者是对后者中的一种情况 细化的解释 所以当规定冲突的情况下以前者为准 前者中没有要求的条款 比如永久供电线路的问题就要后者约束了

最新的《 建筑工程施工现场供电用电安全规范》 的编号是多少

最新的《 建筑工程施工现场供电用电安全规范》 的编号是GB50194-2014。
住房城乡建设部”关于发布国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》的公告“(第406号):
现批准《建设工程施工现场供用电安全规范》为国家标准,编号为GB50194-2014,自2015年1月1日起实施。其中,第4.0.4、8.1.10、8.1.12、10.2.4、10.2.7、11.2.3、11.4.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

谁有《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

亲,手机用户部分网址不可见=转到电脑即可,如可见复制网址到浏览器即可下载

资源已光速上传百度云,请尽快查收吧。

若满意请【采纳】呦!有疑问请及时追问。

亲请放心下载,附件下载的财富值只针对其他童鞋,

提问者无需再支付财富值了哟,么么哒!

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005,建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93两者有什么不一样

1、(施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)的JGJ表示建工行业建设标准,JGJ46-2005是行业标准。
2、(建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993)的GB是国家标准。
管理体系的运行要执行GB,也要执行行业标准。GB是最低限度的强制性标准,一般行业标准高于国家标准。是管理体系中法律法规的范围,是体系运行的依据。

建筑施工消防安全规范是什么?

GB50720—2011建设工程施工现场消防安全技术规范、建筑灭火器设置规范
医院 学校 娱乐场所等都有相应消防安全要求 你可针对性的搜一下

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93是否作废

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93暂时还没有出表的规范,所以说93版还没有废除。
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》才是用的05版。