答:
1.组态
ModbusRTU通信
模块在硬件目录里找到“通信模块”→“点到点”→“CM1241(RS485)”,双击或拖拽此模块至CPU左侧即可,如下图1所示:图1组态通信模块接下来,在“设备视图”中用鼠标选中CM1241(RS485)模块,在“属性”→“端口组态”中配置此模块硬件接口参数。如下图2所示:以下以传输率=9.6K...
S7-1200
与LabVIEW之间进行
Modbus
TCP
通信
答:
S7-1200
PLC组态和编程打开TIA Portal编程软件,新建一个项目,添加新设备,注意设备型号和版本必须选择正确。设备组态中,添加新子网,设置
PLC的
IP
地址
。本文按默认值192.168.0.1。打开MAIN程序块,将
通信
指令-其他-
MODBUS
TCP-MB_SERVER函数块拖入到程序中,系统会提示建立背景数据块,按默认即可。将函...
如何
通过
Modbus
协议实现
S7-1200
与S7-200
通讯
答:
在上面调用的是端口0的程序,所以在连接
通讯
线时,需要连接到端口0上,编译并下载项目到S7-200的
PLC
中。下载后运行PLC。用DP电缆连接
S7-1200
与S7-200。在线监控S7-200中的程序,并监控变量表,修改VB1000到VB1011的值为1到12(VB1000到VB1011
对应的Modbus的地址
为40001-40006)。监控到的值如下图所示:图15:S7-200...
西门子s7
-200
plc地址
与
modbus地址怎么对应
?
答:
10001至10128是
映射
至I0.0 - I15.7的离散输入;30001至30032是映射至AIW0至AIW62的模拟输入寄存器;40001至4xxxx是映射至V存储器的保持寄存器;所有
Modbus地址
均以1为基位。Modbus是一种串行
通信
协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气 Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(
PLC
)通信...