开灯没事,关灯时跳闸

. 遇到一件怪事:一个开关控制两个3X20W灯盘,开灯时正常,关灯时漏电开关跳闸,奇怪的是它不是每次关灯都跳,有时关七、八次才跳,有时两三次又跳。 原来布的是暗线,我将1.5平方的旧线都抽了出来换成2.5平方的明线,换了开关面板,单独用一个20A漏电开关,可以说除了灯盘由于条件限制没有更换之外其它都替换过。用万能表10K档测量过火线、零线、灯盘均没有对地漏电,单独接一个灯盘故障依旧,我从事电工业N年从来没有遇到过这种现象。特请高手指点.....

第1个回答  2019-12-21
不会。我也遇到过这样的事。但我解决了。我在广东厂里事。也和你说的一样。后来我没法就把整个灯拿下来打开看。你想是什么?就是一个位置的一点点零线和火线只差那半个厘,那时灯开久了会跳闸。有时关灯时也跳,因为当时查不出问题,没去处理。后来那部门经理来找到我过去看。里面黑了。你可以把灯换了。就不会了。
漏电开关上零线和火线都要接进去在出来,在零在进灯,火线进开关就没事。如果不是这样接那就会跳闸。短路器可以进一条线,漏电开关不行。