00问答网
所有问题
操作接地线和工作接地线共用的条件
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-18
防雷接地与电网保护接地在一定的条件下是可以共用接地线的。按照《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求,第4.3.4条规定:外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应于引入的金属管线做等电位连接。这也就是说,在设计防雷系统的时候,就必须考虑到与电网保护接地系统的共用等电位连接。
相似回答
防雷接地和保护接地可否
共用接地线
?为什么?
答:
防雷接地与电网保护接地在一定的条件下是可以共用接地线的
。在大型建筑物接地施工中都采用联合接地,联合接地就是把楼内的所有接地都就到同一组接地体上。零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,
接地电阻小于4欧
。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保...
中国南方电网状态接地线是否可以
与工作接地线共用
答:
两台变压器能公用一根接地线,但是零线不能共用
。顾名思义,接地线时接入大地的,而大地是导体,所以不论两根地线是否直接相连,事实上都是连在一起的,因此接地线是可以连在一起的。当然在实际中,如果不是非常必要或者不接在一起比较困难的情况,还是不建议接在一起,防止在某一台变压器故障时,让...
防雷
接地
和电气接地能
共用
吗
答:
防雷接地与电网保护接地在一定的条件下是可以共用接地线的
。在大型建筑物接地施工中都采用联合接地,联合接地就是把楼内的所有接地都就到同一组接地体上。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到...
几台设备的
接地线
可不可以接在一个接地点上?如果不行是为什么?
答:
接地网的引上线大多是一根,也就是说所有接地都是通过一条接地线连接大地的
。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地...
大家正在搜
什么是工作接地和保护接地
接地线能不能共用
多回路共用一条地线
接地线能当零线用吗
接地线的使用
接地线怎么接
配电箱接地线接在哪
双电源可以共用地线吗
设备地线可否共用