电气设备的工作接地和保护接地有啥区别?

如题所述

第1个回答  2022-11-10
工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
第2个回答  2022-12-07

1、定义不同。

在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。

将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。

2、作用不同。

工作接地:能维持非故障相对地电压不变;能保证一次系统中相对低电压测量的准确度;雷击时对地泄放雷电流。

保护接地:为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。

3、适用范围不同。

工作接地:电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,防雷设备的接地。

保护接地:电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/0bd162d9f2d3572c52137e998713632763d0c386"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/0bd162d9f2d3572c52137e998713632763d0c386?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/0bd162d9f2d3572c52137e998713632763d0c386"/>

扩展资料:

工作接地设计要点

①设备地线不能布置成封闭的环状,一定要留有开口,因为封闭环在外界电磁场影响下会产生感应电动势,从而产生电流,电流在地线阻抗上有电压降,容易导致共阻抗干扰。

②采用光电耦合、隔离变压器、继电器、共模扼流圈等隔离方法,切断设备或电路间的地线环路,抑制地线环路引起的共阻抗耦合干扰。

③设备内的各种电路如模拟电路、数字电路、功率电路、噪声电路等都应设置各自独立的地线(分地),最后汇总到一个总的接地点。

④低频电路(f<1MHz)一般采用树权形放射式的单点接地方式,地线的长度不应该超过地线中高频电流波长λ(λ=v/f,λ是地线中高频信号的波长,v是高频信号的传输速度,f是高频信号的频率的1/20)。

较长的地线应尽量减小其阻抗,特别是减小电感,如增加地线的宽度。采用矩形截面导体代替圆导体作地线等。

⑤高频电路(f>1MHz)一般采用平面式多点接地方式,或采用混合接地方式,如工控机电路底板的工作地线与机箱采用多点接地方式。

⑥工作地线浮置方式(工作地线与金属机箱绝缘)仅适用小规模设备(这时电路对机壳的分布电容较小)和工作速度较低的电路(频率较低),而对于规模较大、电路较复杂、工作速度较高的控制设备不应采用浮地方式。

⑦机柜内同时装有多个电气设备(或电路单元)的情况下,工作地线、保护地线和屏蔽地线一般都接至机柜的中心接地点(接地排),然后接大地,这种接法可使柜体、设备、机箱、屏蔽和工作地线都保持在同一电位上。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%8E%A5%E5%9C%B0/9989312?fr=aladdin#4"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效">百度百科-工作接地

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%8E%A5%E5%9C%B0/7784722?fr=aladdin"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效">百度百科-保护接地

    官方服务
      官方网站官方网站
相似回答