00问答网
所有问题
罗斯蒙特差压变送器如何在线调试
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-03-24
用HART手操器,接上以后可以调试,带联锁的话,要先屏蔽了,再操作
第2个回答 2014-04-04
需要手操器
相似回答
怎么
用HART手操
器调试罗斯蒙特
压力
变送器
答:
双击选项1,确认系统处于手动状态,并将标准电流表串入
变送器
回路然后点击OK3次.进入编辑菜单.使用光笔点击数字键,输入标准表的读数,例如:4.025MA.点击ENTER确认.接下来的提示将问你此时的输出是否与标准表一致.如一致,则选1/Yes.如不一致,则需重做,选2/No.下一步,将对20MA点进行相同的校准.孰不重复. 最后,使...
罗斯蒙特差压
流量计的原理是什么,测量的步骤是什么,我公司那个我
怎么
调...
答:
A.对于
变送器
最好先确认一下是否有堵塞、积液、有气泡的情况,这些都是影响变送器测量的因素。可以在表头排液阀排放一下。B.关闭正负压侧取压根部阀,打开平衡阀,看看表计是否能归零(关于三阀组具体的操作,你自己去查一下吧)。C.表计本身的原因了,从现场到DCS一步一步的排查。D.实际上就...
罗斯蒙特
3051
差压变送器
信号由4-20ma输出改为hart输出,变送器需要手...
答:
HART的接线与4~20mA信号线连接,就可以对变送器就行智能设置
。其数字信号相当于载波传输。
罗斯蒙特差压变送器
超铭牌上的额定量程,是否可以通过手操器调整让量程...
答:
首先你的
变送器
必须支持通讯,并且使用的通讯协议要和你的手持通讯器相一致;其次变送器的量程是“分档”的,每台变送器所使用的传感器都有一个(可调)最大量程和一个最小量程。如果你手头的变送器的实际(标定,额定)量程和最大量程一致,这时无论如何调整,(理论上)量程都不会变大。(实际上...
大家正在搜
罗斯蒙特差压变送器怎样调零
罗斯蒙特3051差压变送器
罗斯蒙特差压变送器选型
罗斯蒙特差压变送器安装
罗斯蒙特微压差变送器
罗斯蒙特3051压力变送器选型
罗斯蒙特变送器选型
罗斯蒙特3051s变送器
差压变送器
相关问题
怎么用HART手操器调试罗斯蒙特压力变送器
罗斯蒙特3051压力变送器如何调零点?
罗斯蒙特压力变送器怎么归零
如何用Hart375手操器调试罗斯蒙特3051变送器
罗斯蒙特3051变送器如何看差压开方
罗斯蒙特差压变送器怎么连接三阀组
罗斯蒙特3051CD差压变送器量程-50~50kpa,现在在...
北京远东罗斯蒙特3051差压变送器如何外调零点