00问答网
所有问题
电缆桥架与水管同时走有什么要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-03-21
尽量要在水管上方以防水管漏水
第2个回答 2010-03-22
水管在下方,最好隔开一定距离,详见规范要求
第3个回答 2020-03-19
电缆桥架在上
可以临时交叉
有规范
第4个回答 2010-03-21
条里要清楚
第5个回答 2010-03-22
水管走在下方,最好 是可以分开
相似回答
为
什么水管
不能穿
电缆桥架
?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章规定:
水管
如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10
电缆桥架与
各种管道平行或交叉时,其最小净距...
排水管道与
电缆桥架
安装,交叉时的上下关系
答:
1. 当排水管道与电缆桥架平行布置时,必须确保电缆位于上方,排水管道位于下方
。这是基本的设计要求。2. 在实际施工过程中,很难在所有交叉点都完全满足这一要求。在支管仅局部交叉的情况下,可以接受水管位于上方的情况。
水管
必须要走在
桥架
下方吗?哪本规范有规定?
答:
3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m
;4 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
水管
能安装在
电缆桥架
上么?
答:
同时保证在桥架上方的管道没有接头和阀门,也可考虑
。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。
大家正在搜
相关问题
电缆桥架安装及桥架内电缆敷设有哪些要求?
电缆桥架要求有哪些?
水管必须要走在桥架下方吗?哪本规范有规定?
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮...
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
给水管道与电缆桥架发生交叉的《规范》
空调水管上允许走电缆桥架吗?
规范要求水管距高压电缆桥架多少米