西门子plc s7 200smart模拟量模块编程

如题所述

第1个回答  2015-09-08
用编程软件STEP 7-Micro/WIN SMART啊!追问

我知道啊,怎么实时的读出这个模拟量

追答

利用编程软件的系统块组态对模拟量输入进行组态,对CPU、AM06以及其他模块进行配置,设置模拟量输入规格、滤波等,在组态框内模拟量模块AM06后面系统分配了输入地址,例如AIW32,那么AIW32 AIW34 AIW36 AIW38分别对应你的AM06的四路模拟量输入数据,范围-27648~27648,在你的程序中就可以调用这些数据了!

追问

嗯,数据在表格里头只能看到当前值,想看到动态的值或者曲线图怎么设置?

先采纳你的回答

高手,能加个qq或者微信,有遇到问题及时能沟通,西门子的客服不及时总是要等

本回答被提问者采纳