00问答网
所有问题
高压配电房和外面低压控制柜安全距离
我公司的高压配电房外面要安装一个低压控制柜,是否符合安全标准。请高手告知高压配电房和外面低压控制箱的安全距离?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-06-04
满足高压设备的安全距离即可
第2个回答 2010-06-04
一般是3米以上·
第3个回答 2010-06-04
4米足够了
相似回答
高压配电房
附近几米可以放
低压控制柜
答:
两米就可以了
,如场地条件限制的话,只要保证柜门可以完全打开也就行了。高低压柜可以放在一个变电站(配电房)里。
住宅小区
配电房与
配电房之间
距离
有规定吗
答:
按规定,
10千伏高压线的安全距离是垂直距离3米、水平距离1.5米
,500千伏的高压线安全距离是8.5米、保护距离要达到20米。根据国家环保局18号令的要求和我国环境保护的法规,输变电工程等电力建设项目在建设之前都要请有专门资质的环评单位进行环境影响评价,并要经过专家评审,环保主管部门批准,方能动工建...
配电房
设计要求规范是什么?
答:
4配电室的顶棚与地面的距离不低于3m
;5配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;6配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;7配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;8配电装置的上端距顶棚...
小区
配电房距离住房
的规范距离是多少?
答:
侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上
。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、根据你小区配电的功率来定距离。