钢筋机械连接接头不合格怎样处理

如题所述

第1个回答  2022-11-15

听取质监站的意见,设计意见,监理意见后,定个处理意见,几方同意后,执行。

取二倍进行再试验,如合格,则定合格。如不合格,再双倍之,合格则合格,不合格则不合格。

每一验收批随机截取3个接头做抗拉强度试验,若有一个抗拉强度不符合要求,应再去6个试件进行复检,复检中若仍有一个试件抗拉强度不合格,则该验收批评为不合格。

国家标准是JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》

扩展资料:

钢筋机械连接接头的检验主要要求如下:

1、同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为1个验收批进行检验与验收,不足500个也作为1个验收批。

2、对螺纹接头的每一验收批,应在工程结构中随机抽取10%接头进行拧紧扭矩校核。拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时,应重新拧紧全部接头,直到合格为止。

3、对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定,都符合要求时评为合格。如有1个不符合要求时加倍取样复检,仍有1个不符合要求则该验收批评为不合格。

4、现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可以扩大1倍。

5、钢筋机械连接接头现场截取接头试件的部位可采用同等规格的钢筋搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。

6、对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案。

参考资料来源:百度百科——钢筋机械连接