急:承重脚手架荷载计算

#11带廊输煤栈桥加固,重量200T,底面受力面积16m*7.2m,需搭设承重脚手架,风压值不考虑,脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,需计算脚手架的步距、横距、纵距,附计算说明。(地基为300厚混凝土地面)
在线急等721650500,有酬谢

第1个回答  2017-12-06
脚手架是操作架既保护架。JGJ130-2011规范上没有“承重脚手架”!
带廊输煤栈桥加固用架体,不是脚手架,是支架,或叫满堂支架。满堂支架的搭设、使用、拆卸必须编制安全专项施工方案。当架体搭设高度≥8米时,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,即符合建质[2009]87#文附录(二)的范围,其安全专项施工方案还应经专家组论证通过,经专家跟踪、规定程序验收后才能浇注混凝土。该方案中应附搭设架体平面图、剪刀支撑布置图以及计算书供专家论证,并公示接受现场工程人员监督。
题目要求内容实在太多,且前提缺失,网友没法代替你的本职工作,抱歉!本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-06
高度是多少,是否是用钢管扣件,重量200T是均布的还是集中的,不是脚手架,应该是承重支架。
第3个回答  2019-11-08
间距800×800的满堂红脚手架承载重量是多少