C25混凝土在屋面上怎么二次浇注

在不动原屋面现浇板的前提下,二次浇注后的混凝土与原屋面的交界处抗拉强度怎么计算?
受压没有问题,是框架钢筋混凝土结构,我是怕抗倾覆性达不到要求。想了解结合面的抗拉强度,怕它翻了,,另外,甲方不准动屋面,所以不准凿毛。希望能有相关标准和规范。

第1个回答  2010-05-13
混凝土结构的中,混凝土本身的抗拉强度很小,1.71,远远小于钢筋的抗拉强度,因此钢筋混凝土结构中抗拉主要靠钢筋
你说的这种情况,屋面不能錾毛,哪么只有种植钢筋一般将8或这10的钢筋,光圆即可,一端加工成180弯勾,钢筋长度根据上部混凝土厚度确定,另一端采用建筑胶植入现有板面,然后纵横向拉水平筋一道,形成整体钢筋网片,再浇筑混凝土即可。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-06-15
  二次浇注就是对后浇带部位,待两侧稳定后进行封闭,针对结构施工时一次浇注而言。
  严格讲二次浇注不仅针对于后浇带。常用称呼:如墙体较高,为保证浇注振捣质量和模板稳定不得一次浇注到顶,每次500高度,终凝前浇注完,称为分层浇筑不叫二次。还有大体积混凝土中,如筏板厚度大于2m,为避免水化热过大,不能一次到顶,分二次浇注来加快散热。根据发热量计算确定的第二次浇注时间往往在7天以后,这样也成为二次浇注。
  通常所指二次浇注均在后浇带部位,具体以是否终凝为标志确定。
  此外还有膨胀加强带,用快速收口网隔出,机理同膨胀后浇带。只是此处与两侧混凝土一起浇注,不同在于采用膨胀混凝土浇注,同样可以补偿收缩。
第3个回答  2010-05-12
主要是不受拉,存在局部受压的问题,但避雷针基座存在弯剪作用,这是基座锚固要考虑的,对原屋面板来说只存在局部受压,冲切以及楼板受弯承载力的问题,分开考虑。二次浇注时,新浇混凝土强度等级至少应高原屋面板混凝土强度一个等级,结合面应该凿毛并冲洗干净。
第4个回答  2010-05-13
可考虑下植筋。
第5个回答  2010-05-12