什么是整定电流?整定电流和额定电流什么关系呢?

如题所述

整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。

额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。

选型时,额定电流是基础,保证负载在正常工作中时,工作电流不至于烧毁开关设备。整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。

整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。

扩展资料:

额定电流的性质:额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。

但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100
MVA(单相不超过33.3
MVA)时。

可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。

参考资料来源:百度百科-整定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-04

整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。整定电流是继电保护中的一个重要术语,意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。

整定电流和额定电流的关系举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定(其中各项保护电流值用户可根据需求自己设定,若有特殊要求可向制造厂特殊定制。)额定电流是指,用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。

扩展资料:

整定电流的计算:动作时间和热元件整定电流

电机起动星三角,起动时间好整定;

容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;

整定电流相电流,容量乘八除以七。

参考资料来源:百度百科-整定电流

参考资料来源:百度百科-额定电流

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
首先说额定电流这个一般是指设备在正常情况下通常是指额定电压下流过设备的电流。也就是说对于一个设备额定电流是他的一个性能参数,设备确定的这个设备的额定电流也就确定了都有标的。
而整定电流是指人们为了某种目的设定的电流,就是人来决定的。通常情况这个词用在继电保护领域,你根据额定电流及具体情况设置一个阀值,高于或低于这个阀值继电器就动作,这个阀值就是你设定的整定电流。
希望能帮助你,当然如果你能具体到实际,也许能解释的更便于你理解!本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-10-02
整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。(其中各项保护电流值用户可根据需求自己设定,若有特殊要求可向制造厂特殊定制。)

整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。

额定电流是指,用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。
电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。
第4个回答  2010-05-18
一般情况下会出现整定电流地方,比方说用于电机保护的热继电器,电机的额定电流是已知的,根据额定电流,可以在热继电器上整定一个参数,用于保护电机,有条件的话可以找一家厂家样本看一下。