混泥土是C3O的
混泥土是C3O的
追答此回答就是按C30混凝土考虑的。
追问可是梁上有裂纹
本回答被网友采纳农村居住中间是大厅,两边是房,共2根大梁,房4.3x48,厅4.8x6
两个大梁是一样大,大梁上面是现浇板,梁底到现浇面500,梁24x500,梁上面24实心墙,3.3米高后做二楼的圈梁
是否能行
追答梁上就一层的话按我的经验是可以的
两层的话就可能不够了。这个梁属于框支梁
追问现浇板出现沿梁边三到十公分距离有裂缝,跟梁跨方向到两头的45度角,是什么原因?,靠西的房有,其他地方没有,现浇板是去年9月打的,开始没有,这几天才有的,
追答可能是那一块板面配筋不足,板面钢筋除了下层筋。支座负筋也是要有的。或者当时养护不到位。
追问底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?
底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?
底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板上是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?
底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板上是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?
两户同样房行,少1个中间的厅,两间房,也是靠西的这一间房出现这种情况,做法同样,也不知原因?
九月打的板,11月份打的二层楼板,这次才有的裂缝,支前打二层所有重量都压在上面都没裂缝,过了三月,这次才有的????
追答假如都不放板面筋。毕竟板面支座会产生负弯矩,需要支座负筋来抵抗这个弯矩。时间久了,都会有裂缝的可能。这个是个概率事件。那个板提前形成了裂缝也就不言而喻了。
追问居住有没有问题
前两年别人4.6X6.5也是这样盖的4.6x6.5的现浇板上还有1.5高斜屋面,我还没听说有裂缝
他的现浇板跨4.6x6.5米
追答4.3X4.8的板跨一般取12公分板厚,配筋8@150双层双向基本没问题。你这个只是底层用12@150的钢筋网既不经济又不满足要求。安全上问题不大。但是时间久了若产生微裂缝影响美观。
追问感谢您的回答!
还想请教您,支前说的那个大梁,发现梁两有垂直的裂纹,从顶板下来17公分的样子
成重梁是否能成授
混泥土当天早10打完,到下午5点混泥土还能用手打出软软的样子,混泥土是C30标号
追答梁问题不大。板缺少支座负筋,混凝土C30也没问题。
追问请问您有和我同样情况的吗?板的成载力能邦邦忙算一下,感谢了
本回答被提问者采纳