4.8米跨度的大梁,梁截面240*500,下面三根25号钢.离底筋上5公分是二根18,面筋2根25

能成重几层

第1个回答  2019-03-19
当为农村自建砖混结构住宅房,且此梁上有承重墙,则此梁上可再承受二层以下的荷载,即除梁所在标高的楼板外,梁上另可承受的楼板和墙仅各为一层(最多另加斜屋面)。
当此梁为自建砖混(仅此梁为框架梁,此梁位上方有承重墙和圈梁)住宅中 一楼顶板(二楼地坪)的梁时,此房的总层数仅为二层(斜屋面时为二层,平屋面时或可三层)。
本梁的配筋不够合理经济,当此梁断面为240*500时(按混凝土强度C25-C30),配筋建议按下:
底部主筋:3根22或20;面部主筋2根16通长,另每端加1根16的短钢筋(长度以伸入梁跨度内1400-1800mm)。追问

混泥土是C3O的

混泥土是C3O的

追答

此回答就是按C30混凝土考虑的。

追问

可是梁上有裂纹

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-03-19
谢邀。这个问题极不专业!这要看你的每层布置情况。使用功能!再返回来复核梁。追问

农村居住中间是大厅,两边是房,共2根大梁,房4.3x48,厅4.8x6

两个大梁是一样大,大梁上面是现浇板,梁底到现浇面500,梁24x500,梁上面24实心墙,3.3米高后做二楼的圈梁

是否能行

追答

梁上就一层的话按我的经验是可以的

两层的话就可能不够了。这个梁属于框支梁

追问

现浇板出现沿梁边三到十公分距离有裂缝,跟梁跨方向到两头的45度角,是什么原因?,靠西的房有,其他地方没有,现浇板是去年9月打的,开始没有,这几天才有的,

追答

可能是那一块板面配筋不足,板面钢筋除了下层筋。支座负筋也是要有的。或者当时养护不到位。

追问

底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?

底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?

底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板上是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?

底筋用12缧纹扎15公分的钢筋网,全部通长钢筋到四边的圈梁,和大梁内,板跨是4.3*4.8没放板面筋,其它房都是如此,未见裂缝,楼上一层现浇板板上是屋面也未见裂缝,下面这间房的裂缝是什么原因?

两户同样房行,少1个中间的厅,两间房,也是靠西的这一间房出现这种情况,做法同样,也不知原因?

九月打的板,11月份打的二层楼板,这次才有的裂缝,支前打二层所有重量都压在上面都没裂缝,过了三月,这次才有的????

追答

假如都不放板面筋。毕竟板面支座会产生负弯矩,需要支座负筋来抵抗这个弯矩。时间久了,都会有裂缝的可能。这个是个概率事件。那个板提前形成了裂缝也就不言而喻了。

追问

居住有没有问题

前两年别人4.6X6.5也是这样盖的4.6x6.5的现浇板上还有1.5高斜屋面,我还没听说有裂缝

他的现浇板跨4.6x6.5米

追答

4.3X4.8的板跨一般取12公分板厚,配筋8@150双层双向基本没问题。你这个只是底层用12@150的钢筋网既不经济又不满足要求。安全上问题不大。但是时间久了若产生微裂缝影响美观。

追问

感谢您的回答!

还想请教您,支前说的那个大梁,发现梁两有垂直的裂纹,从顶板下来17公分的样子

成重梁是否能成授

混泥土当天早10打完,到下午5点混泥土还能用手打出软软的样子,混泥土是C30标号

追答

梁问题不大。板缺少支座负筋,混凝土C30也没问题。

追问

请问您有和我同样情况的吗?板的成载力能邦邦忙算一下,感谢了

本回答被提问者采纳