人防工程灯具钢管是暗敷 但是电源箱又是明装怎么办
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-11-11
这种情况在施工中很常见。在穿线管出线口埋一个“出线盒”,铁的、木的都可以。再把配电箱底板对应位置开个口,把配电箱盖在出线盒上。
第2个回答 2014-11-11
箱子后面开眼啊
相似回答
电气地下
人防工程
有哪些重点和难点
答:
暗敷
线路保护管的选择(包括强电与弱电): 这个也有设计院的电话问过,关于这点规范中没有明确说 明,但根据省质监站的要求,我们的意见的是按照图集上得 至少应选择厚壁的焊接
钢管
,在穿越处按照图集要求选择壁 厚不小于2.5mm的热镀锌钢管。 3、人防平时与战时电力平面图 平面图中所有管线穿越人防墙体及围护结构处均...
建筑工程质量通病合集:
人防工程
篇?
答:
分析:在底板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线,应引至墙体两侧,在墙体内安装密闭盒,两个密闭盒用镀锌
钢管
连接,钢管中间设密闭肋,密闭肋应用3-4mm钢板并和镀锌管双面满焊,当钢管直径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒代替,钢管直径为32-50mm时,应用厚3mm钢板焊接成250×180×120mm密闭盒。两个密闭...
人防工程
施工中常见的质量通病?
答:
两个密闭盒应相互错开以保证墙体厚度,密闭盒不能作为
灯具
、配电箱接线盒用。③有防护密闭要求或
暗敷
在混凝土墙内的电气管线的材质采用薄壁管。埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管,在密闭段区域内的管材应用镀锌
钢管
。2.墙板①在人防临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵处穿越电缆桥架、母线槽。当电缆桥架穿过临空墙、...
请教大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电导管敷设用啥表格做啊...
答:
配电箱(柜)可开启的门用经涮锡处理的铜编织带或RBV-6接地线进行接地跨接,接地线与端子排可靠连接;地下室、井道等部位
明装
配电箱墙上安装高度底边距地1.2~1.5m(大型箱1.2m);10、电气灯具安装标准化做法疏散通道上的诱导灯间距≦15m(
人防工程
≦10m);走道转角区≦1m;航空障碍
灯灯具
选型:低光强(距地面60m以下装...