插座的漏电保护开关跳闸怎么回事?

新装修的房屋,厨房的插座在没有使用任何电器的情况下,漏电保护开关不会跳闸,但是一使用电器,漏电保护开关就马上跳闸。请问高手原因?
谢谢各位 问题已经解决了

第1个回答  2010-01-10
厨房插座的零线误接成地线了,如果是一个插座跳闸把零线和地线对调,如果整个厨房插座都跳闸是在进厨房的主线上零线与地线接反了,找到墙上的分线盒把零线和地线对调。
第2个回答  2010-01-13
先试试看用其他电器看会不会跳闸,如果还是跳证明线路有问题。你家应该是装有多个保护开关吧。正常安装是第个保护开关必须要有独立的回路才能正常运行。也就是保护开关的出线是不能与其他保护开关的出线共享火线或零线。
第3个回答  2010-01-09
你用其它的电器如电吹风啊插这个插座试试看,如果不跳就是你的电话器有问题,如果跳可能插座的线没有接好,拆开来接接好就是了。跳的是漏电的还是短路的?本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2010-01-09
换一个电器试一下,不跳了是电器的事,如果还跳,可能是线路有线皮损坏的地方碰到了墙壁,请个电工查一下,
第5个回答  2019-01-23
请问下是怎么解决的呢,我家也是一样的情况,只要电路不经过漏电保护器就没事,经过漏电保护器就跳闸
相似回答