PPR水管打压是不是先升到设计压力,再补压到试验压力?权威的标准有吗?

如题所述

第1个回答  2010-01-08
1,试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
2, 对于PP—R管道系统,水管试验一般要求在管道连接安装24小时后进行
3,水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露
4水压试验步骤
(1)将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除
(2)充满水后,进行水密性检查
(3)加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟
(4)升至试验压力,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象
(5)稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过,0.05Mpa为合格本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-08
一般可以按照设计要求进行操作。
如果设计没有详细说明,应遵循施工规范。如下:

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

4.2 给水管道及配件安装

主控项目

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。