"国泰怡安主机232通讯故障""图形显示系统" 请问怎么在报警主机(GK603)上把这个功能关掉?

新版主机(GK601H)报这个故障一般是主机与图形显示系统连接不上的问题。查一下主机与图形系统电脑主机之间的通讯连接线是否接好,电脑上图形软件打开没有。如连接好,重启复位报警主机和图形系统还是不行的话,就测一下那根通讯连接线的端脚是否导通。
如果连接线都是导通没问题,重新装一下图形显示系统软件及电脑链接口的驱动。还不行就有可能报警主机主板有问题,或者是电脑那个连接口有问题。
总之我碰到这种情况,基本都是用户没开图形显示系统或者是连接线有问题,只有极少数是电脑连接口驱动的问题。
如果不用图形显示系统了,可以在报警主机把这个功能关掉,复位一次就不会报这故障了。

请问怎么在报警主机(GK603)上把这个功能关掉?