混凝土强度回弹不够。

情况是这:14年6月12日,浇筑的C40混凝土,至今强度只在34-36之间。因为图好看,所以就刷了一层粉煤灰。但是其他楼栋也刷了,强度没问题,但普遍偏低,所以请大侠指点迷津。我个人认为是刷粉煤灰阻止了碳化,加之商混水泥有问题,导致现在这个情况。

1.先钻芯取样测定混凝土的强度。
2.若强度确实不足,需要进行验算,看轴压比是否满足,上下层刚度比及抗剪承载力是否满足。
3.若轴压比不满足需进行加固设计,可选加大截面法,但需验算局压是否满足,若局压不满足需进行混凝土置换,主要进行支撑方案的设计 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-10
回弹混凝土之前应当用回弹议盒子里面的专用磨石将混凝土表面磨平,一般情况下混凝土表面不处理,会影响回弹强度,但是不...回弹法检测混凝土强度的影响因素 采用回弹仪测定混凝土表面硬度以确定混凝土抗压强度是根据混凝土硬化后其表面硬度追问

我说的问题是为什么强度不行,哪里的问题,还有碳化的问题

第2个回答  2014-09-10
混凝土回弹强度不能代表混凝土的抗压强度。真正的混凝土强度还是要看抗压强度。追问

呵呵,那验收干什么

追答

如果回弹值与要求值相差很大,就要取心做抗压检测。如果抗压不合格就要报废,做回弹只是做个初步判定。

追问

呵呵。

本回答被提问者和网友采纳
相似回答