家装水电验收标准有哪些地方

如题所述

第1个回答  2019-10-08
a、水工基层材料检查内容
  1、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
  2、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
  3、水试压是否合格
  4、水管固定是否牢固,封补平、实
  5、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
  6、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
  7、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
  8、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
  9、水路与电、气路交叉时是否正确
  10、地漏定位及同边防水是否合格
  11、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
  b、收工时水路检查内容
  1、阀门安装正确,开启灵活、方便
  2、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象
  3、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕
  4、排水管道畅通
  5、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面
  6、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水
  7、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确
  c、电路基层检查内容
  1、材料是否符合质量要求及客户要求
  2、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
  3、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
  4、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
  5、强、弱电排布分路是否合理
  6、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于0.5兆瓯
  7、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
  8、线管的封补是否合格
  9、电路、水路、气路有交叉时是否合格
  10、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
  d、电路收工时检查内容
  1、所有线路接通、开关接触良好,工作正常
  2、灯具、电路及控制面板洁净
  3、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密
  4、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度
  5、开关与燃气管之间应尽量避开
  6、插座是否在左零右火上地线
  7、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳
  8、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好
  武汉金骆驼监理
第2个回答  2020-01-04
一、水路工程验收

1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。注意尽可能让水流大一点、急一点,一是看看水压,二是试试排水速度。

2、检查水表是否已安装,是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走,说明水表已损坏,或者可能存在漏水点。

3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。

4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设置管卡,管卡安装必须牢固才行。

5、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水。

6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。

7、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。

8、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。

▲打压时,对着手机掐着时间,不能少一分钟。

▲打压半个小时即可,不因长时间而伤害水管。

9、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。出水管件上的延长线应垂直于墙面。排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。

10、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。

二、电路工程验收

▍强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。

▍弱电验收:采用专用工具测试,专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。

1、插座面板用电笔试是否有电。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次,才可证明开关、接线良好,插座安全。

2、拉闸断电测试。在户外的电闸及电表,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,看运行是否正常,或快或慢都应报修。验收时抄电表的使用数目,工人使用了的能源,不该业主出费用。

4、线路布局合理,走向清晰有序。通常情况下,火灾多是由电气事故引起,这与电气线路的设置有很大关系。为了用电安全和方便,按规定每套住宅的回路数不宜少于5个。

5、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。

6、强电线管走墙,弱电线管走地,水管尽可能走墙,线槽应横平竖直(吊顶除外)。

7、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,交叉过桥距不应小于10公分。线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不可同盒。

8、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。

9、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)。顶面铺暗管用黄腊管。电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。

10、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。

11、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。

12、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关。插座的安装维修。

13、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。

14、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

15、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

16、40平以上的室内,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。

①用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。

②空调及大功率电器应单独走线。

17、插座应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。所有线路必须设接地线和漏电保护设施。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。

18、各电线接头必须符合建筑规范要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。

19、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

20、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

21、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。带2节5号电池测试入户门门铃,看看是否不响,或者响个不停。

22、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

23、卫生间内应选择防潮电源插座,并有防溅措施,照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

24、施工中产生的垃圾要当天袋装,并放于指定的垃圾堆放点,在水电工序完成之后,需要对现场进行清理。
第3个回答  2018-08-11
一般情况下,建议业主请第三方专业的人员来进行陪同验收,确保验收的质量,如果业主在未请专业人员检测的情况下,可按下述要求检查,必要时留下文字记录备案。
给水管道目前通常由装修公司委托供应商负责安装,供应商应当场使用仪器作加压渗漏检测,并出具检测证书,该证书由装修公司保存,在装修结束时,与其他资料如管线实际走向图等,一起交业主留存。给水管道、阀门的固定应用管卡牢固。
电线应穿PVC管敷设,电线的总截面积不可大于PVC管的40%(例如六分管中2.5平方毫米的电线只可穿四根),电线不可与电话线、有线电视线、网络线同穿一管。PVC管壁厚度在1.2毫米以上,手握应感觉不软不碎。电线管、热水管、煤气管相互间应保持距离,不得紧靠。
电线排放应走墙壁体,不宜走地板、地砖下或高空排放。开关位置应离地130厘米,插座位置应离地20厘米左右。
吊顶上电线不可放置在龙骨上,也不可在龙骨上固定接线盒、灯具、吊扇,龙骨应做防火处理,龙骨的尺寸应满足吊顶的承重要求。
装修公司应将电线与水管的实际走向图交业主保存,目前有相当一部分的装修公司不向客户提供管线的实际走向图,给业主日后的维护带来极大的不便。
木搁栅应干燥,底楼住宅还应对地面和木搁栅做防潮处理,但禁止用沥青做防潮处理。木搁栅找平后不得用楔形塞片固定,木搁栅的固定宜采用锤击式专用膨胀钉,或采用一钉一螺,不得只打一钉或一螺。地板有响声,木搁栅铺设不规范占了相当比例。
在所有项目验收合格后,业主方可在验收单上签字确认。记得索要一份留底保存,一旦以后发生纠纷,也能有凭证。
以上就是水电验收中需要特别注意的事项,水电装修是需要伴随房子一生的,因此人们对此一定要重视,另外在进行此工程装修的时候就必须请专业的人员,这样以后能够减少不必要的麻烦。本回答被网友采纳
相似回答