总功率250Kw 要用多少平方的电缆线 线长100米和120米

如题所述

第1个回答  2022-05-28
总功率250kW,电流大约为475~500A,要考虑选用
VV 0.6 /1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:YJV 0.6 //1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, VV 0.6 /1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, YJV 0.6 /1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, VLV 0.6 /1kV 3X150+1X70 铝芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, YJLV 0.6 /1kV 3X150+1X70 铝芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆.
请注意:两根电缆并联使用,要求电缆的规格和长度要一致.
也可以采取3+1方式单芯电缆敷设:
3根(三相)VV 0.6 /1kV 1X240 铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)VV 0.6 /1kV 1X120 铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:3根(三相)YJV 0.6 /1kV 1X185 铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)VV 0.6 /1kV 1X95 铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:3根(三相)VLV 0.6 /1kV 1X300 铝芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)VLV 0.6 /1kV 1X150 铝芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:3根(三相)YJLV 0.6 /1kV 1X240 铝芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)YJLV 0.6 /1kV 1X120 铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆.
以上选择供你参考.