三级配电箱标准

如题所述

第1个回答  2023-07-28

三级配电箱分为电焊机开关箱、大型设备动力开关箱、3.0kW以下和5.5kW以上用电设备开关箱、照明开关箱,对应的标准如下:

1、电焊机开关箱

内设DZ20-100/2系列或KDM1-100/2(100A/380V)塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100/2(DZ20L-100/2)或LBM-1-100/2(100A)漏电断路器,BFGD系列二次侧防触电保护器,PE端子排位3个接线螺栓。

2、大型设备动力开关箱

内设KDM1或DZ20(63A以上、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。

3、3.0kW以下和5.5kW以上用电设备开关箱

3.0kW以下:内设KDM1或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE线端子排为4个接线螺栓。

5.5kW以上:根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20或KDM1系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L或LBM-1系列;PE线接线螺栓为3个。

4、照明开关箱

内设KDM1-T/2(20-40A)断路器,配置DZ15L-20-40/290漏电短路器,PE线螺栓为3个。

三级配电箱装配规范标准

1、配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。

2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。

3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

4、若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁。

5、配电箱预埋入墙体时应在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜。

6、各回路进线必须有足够长度,中间不得有接头。

7、接线时不能出现压皮、露铜等现象;线头要尽量避免交叉,必须交叉时应在交叉点架空跨越,两线间距不小于2mm。

8、安装后应标明各回路使用名称。

9、安装完成后必须清理配电箱内的残留物。

10、导线要使用不同的颜色。