管桩爆头且未达到标高怎么处理?
北海粉煤灰项目设计桩长19米,某个集中区到16-18米打不下去,且桩身裂纹。贯入度不到,设计标高也未到,是桩身质量问题吗?前期由于外观质量问题已退货处理一批
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-30
1、你不能这么说的,现在用的桩都是你们验收过的啊!
2、我建议你们用静压桩打一下,比较好。
3、已经打不下去的桩都要及时上报设计师处理的,听取设计师的意见,如果桩数多的话,要请设计师到现场开现场会啊!解决问题:是桩的质量问题还是打桩机械问题、还是土质问题?
第2个回答 2019-07-18
补桩,然后再切割。一般工程人员都会干这个,你问这个问题我不明白你是从事哪一行业的。如果是业主,你肯定应该知道这个怎么做,如果是销售人员,那也应该懂这个基本原理。我是做管桩销售的,可以短信聊天
相似回答
PHC
管桩
爆桩头了,请问都有哪种原因啊
?怎么处理
答:
如果你是还没到标高,比如刚开始打一节就爆头的话,看能不能接咯,
不能接的话就只好在边上补桩了
PHC
管桩爆头
是什么原因
??
答:
一个是桩帽有问题,换个桩帽试一试
;再一个就是管桩自身的原因,管桩的配筋不够,强度不够。摩擦桩不应当看贯入度,应当以入土的深度为主,贯入度为附,如果以贯入度为主的话,那就是端承桩了。
怎么
计算预制
管桩
的截桩高度和送桩深度以及基础底
标高?
答:
预制
管桩
的计算涉及到截桩高度、送桩深度以及基础底
标高
的确定。首要的是确定送桩深度,如果地下室深度较大,通常在设计桩顶高度至筏板垫层底标高后加上500毫米。这个值是考虑到施工流程,可能包括了停止打桩的地面
处理
层。截桩高度的确定基于实际打桩记录和桩的定尺。例如,如果使用12米定尺的AB型预应力管桩...
大家正在搜
管桩设计桩顶标高怎么看
预制管桩怎么控制标高
管桩桩尖标高
管桩标高不够接桩规范
预应力管桩桩顶标高
预制管桩桩顶标高
预应力管桩桩顶标高如何计算
管桩桩顶标高允许偏差
管桩桩顶标高误差范围
相关问题
打桩时桩头爆桩请问怎么处理? 打桩过程中没有达到指定标高桩顶...
PHC管桩爆桩头了,请问都有哪种原因啊?怎么处理
预制混凝土管桩入土深度未达到设计标高
预制管桩 低于标高怎么办
预制管桩桩顶标高低于承台设计标高如何处理?规范要求是怎么样的...
PHC管桩桩顶标高低于设计标高500mm时如何处理
预应力管桩锤击法怎样确定达到要求不用继续锤击
管桩打高了,标高弄错了,桩顶高出设计标高150mm,怎办