家中走廊灯打开亮着,在关闭,整个房间全部停电!不跳闸,不到一分钟自动来电,为什么?

家中走廊灯打开亮着,在关闭,整个房间全部停电!不跳闸,不到一分钟自动来电,为什么?
要是连电的话,应该跳总闸吧?为什么不跳?而且不到一分钟就来电。

第1个回答  2012-10-29
你要从电表接线处开始到进户的总开关处的所有连接的地方,应该是有松动或有氧化积炭的地方,松的地方要重新上紧,积碳的地方要弄干净。
我认为不是连电,应该是松动和积炭,他们的特点就是:当关闭电源是,连接处有通电时的热态陡然变为冷态时会造成短时的开路,恢复稳定后又会恢复。
第2个回答  2012-10-30

    走廊灯开关附近有接头,此处接头为总进电接头,此处动作引起接头松动,接触不良短暂发生后开关弹回线路再次接好。试查开关周边接触不良问题吧

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-10-29
你家的走廊灯开关处连电了,将走廊灯开关拆开后看一下即可以看明白的。追问

要是连电的话,应该跳总闸吧?为什么不跳?而且不到一分钟就来电

追答

是中性线和相线的瞬时连电,你家的灯线空开可能是没有漏电保护的。连电的负荷有可能没达到空开额定负荷,这时是不会跳闸的。

追问

哦,谢谢!

追答

祝你成功。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-11-01
这个问题可能是你的总闸或者是某个线头松动,接触不良导致,或者看看线头有没有氧化的现象
第5个回答  2012-10-29
检查线路有接触不良的地方。追问

走廊灯接触不良?

追答

不是的,检查总闸的接线是否松动,从新紧固。

相似回答