00问答网
所有问题
消防水末端压力标准是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-11-16
应该和自来水一样吧,2公斤以内本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-11-22
0.15Mp
第3个回答 2012-11-20
楼上说的不对,应和你湿式报警阀那的一样
相似回答
消防
喷淋
末端压力标准多少
答:
1、消防喷淋末端压力标准15MPA
,消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。2、平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水...
消防
自动喷淋灭火系统
末端压力多少为
正常值?
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa
,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水...
消防水压力
表正常
是多少
答:
2. 正常情况下,
末端试水的压力应该维持在0.05Mpa左右
,这个数值是基于系统设计时的严格计算确定的。3. 末端试水压力的设定,是为了确保系统在火灾时能够及时、有效地喷水灭火。4. 如果末端试水压力低于正常值,可能是由于管道泄漏或堵塞等问题,需要及时排查和修复。5. 如果末端试水压力高于正常值,可能...
消防末端
试水的
压力多少
算是正常?
答:
正常情况下,
末端
试水装置出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。在开启末端试水装置5分钟内,
消防
水泵应能自动启动。此外,末端试水装置还用于监测自动喷水灭火系统末端的压力,包括静水压与动水压。当不开启末端试水装置时,静水压力不应小于0.10MPa;开启时,动
水压力
不应...
大家正在搜
消防末端试水压力是多少
消防水末端压力标准
消防喷淋末端压力多少是正常范围
消防喷淋压力标准范围是多少
消防水压力多少为标准
消防压力表标准多少压
室内消防栓压力标准是多少
消防管道末端压力标准
消防喷淋末端压力标准
相关问题
消防自动喷淋灭火系统末端压力多少为正常值?
消防末端放水的压力是多少,还有消火栓的压力是多少
消防末端放水的压力是多少,还有消火栓的
消防末端试水的压力多少算是正常
消防水压的正常范围值、
消防管道末端试水装置承受的最大压力和最少压力是多少
消防设末端系统。压力表正规压力是多少??
消防水压标准多少公斤?