低压电缆钢带 是一端接地还是 两端都接地? 规范上有什么要求没有?求解答,悬赏5分

如题所述

第1个回答  推荐于2018-03-26
钢带实际上也算一种屏蔽,可参照下列接地。

电缆屏蔽层接地常识

1. 电缆仅有单层屏蔽时,屏蔽层一端等电位接地。
2. 当电缆双层绝缘隔离屏蔽时,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。
3. 当电缆用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所时,宜采用铠装型双绞屏蔽电缆(专利号:2010 2 0559128.9谨防假冒)——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。使用时,铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

接地电阻不应大于4Ω!

《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,请搜索“工业自动化系列综合电缆解决方案”进入中国工控网论坛 查看、交流!13064880370本回答被提问者和网友采纳