2019消防工程师考试每日一练【8月29日】

如题所述

第1个回答  2022-09-28

【导读】

1.某丙类液体仓库,单层,建筑高度5m,建筑面积600m²,该仓库建筑的耐火等级不应低于( )。

A一级 B二级 C三级 D四级

2.下列哪个汽车库或修车库可以不采用一级耐火等级的建筑( )

A.某建筑高度28m的公共建筑内的首层设置的有160个停车位的汽车库

B.某建筑高度26m的住宅建筑的地下一层设置的建筑面积1000m²的汽车库

C.某石化厂运输队运输汽油的油罐车单层修车库,有2个修理车位,总建筑面积1800m²

D.某建筑高度22m的公共建筑地上一、二层设置的共有300个停车位、总建筑面积为9500m²的汽车库

3.某乙类厂房需要建一个氨压缩机房的配电站。下列做法中,错误的是( )。

A.该机房不得建在厂房内部

B.若生产上确有需要,可以贴临厂房外墙建造,同时方便向其他厂房供电

C.厂房和配电站之间采用防火墙分隔

D.为便于观察,可在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作并且不能开启的甲级防火窗

4.下列关于挡烟垂壁的检查内容,正确的是( )。

A.采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm

B.测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于50mm

C.翻板式挡烟垂壁的运行速度应大于等于0.07m/s;卷帘式挡烟垂壁的运行时间应小于7s

D.切断系统供电,观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置

5.对民用建筑的附属用房进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )

A.住宅建筑地下车库的疏散楼梯与地上部分共用楼梯间,并按规范采取分隔措施

B.将常压燃油锅炉房设置在高层建筑的地下二层

C.将柴油发电机房布置在商业建筑的地下二层

D.将油浸变压器室设置在剧场建筑的地下二层

6.当房间仅设一个疏散门时,位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间需满足( )。

A.对于老年人建筑,其建筑面积不大于50m²

B.对于工业建筑,其建筑面积不大于150m²

C.对于医疗建筑、教学建筑,其建筑面积不大于85m²

D.对于托儿所、幼儿园建筑,其建筑面积不大于120m²

7.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是( )。

A.每月应手动启动消防水泵运转1次,并应检查供电电源的情况

B.每月应模拟消防水杲自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次

C.每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启栗次数等进行检查和记录运行情况

D.每月应对消防水泵的出流量和压力试验1次

8某单层厂房,主要生产丙酮,建筑面积为5000 m2。下列关于该厂的防火设计正确的是()。

A 厂房内采用耐火极限为3.00h 的防火墙划分防火分区2 个

B 有一框架结构且能直通室外的办公室与厂房贴邻布置,二者之间采用耐火极限为3.00h 的防爆墙分隔

C为了保证24小时有人看守,厂房的主入口处设置有一间仅能留宿一人的宿舍

D该厂房的耐火等级为二级

E 其上人屋面的耐火极限为1.0h

9.某纺织厂房根据生产需要设置办公室,以下设置不符合规定要求的是( )。

A.设置两个独立的安全出口

B.与生产厂房相通的门为乙级防火门

C.采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与厂房分隔

D.采用耐火极限不低于1.0h的楼板与厂房分隔

10.某KTV设置在建筑高度为60m的多功能组合建筑的第五层,现公安机关消防机构对其进行防火检查。下列检查结果中,不符合相应规范要求的是( )。

A.房间的建筑面积都没有超过200 m2

B.房间和房间之间采用了耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔

C.位于两个安全出口之间的房间门至最近安全出口的距离为20m

D.在仅设置自动灭火系统且建筑面积大于100 m2的房间,顶棚采用了燃烧等级为B1的装修材料