现有一密闭蒸汽罐,罐子上方为介质为蒸汽(压力约1.0MPa,蒸汽罐耐压压力为1.6MPa),罐子底部介质为软化水,罐子内部高度为2米,通常液位高度为1.0米,(由磁翻板液位计显示),现要选用一差压变送器测量蒸汽罐软化水液位,该如何选量程。(供电点电压DC24V,输出4-20mA电流信号)
现场那蒸汽罐我们用双法兰型差压变送器,我们用两根引压管,一头接在罐子顶部,两端分别与压力变送器膜片及蒸汽联通,另一头接在罐子底部,两端与压力变送器膜片及软化水联通。这里有个问题,一旦蒸汽不流通,就会凝结为水,与蒸汽相连引压管高度约2米(与罐子高度相当),这时高压端应该接与蒸汽联通端还是与软化水联通端,还有罐子的液位越高差压越大还是越低差压越大,量程是选正量程还是负量程(不用零点迁移)。

第1个回答  2012-07-17
你好,软化水高度为2米,约为0~20KPa,液位高度为1.0米,也就是0~10KPa,选用压力变送器时,一,密闭蒸汽罐,应选用双法兰的才行。二,量程相当小,选用HW的肯宝不太行,扩散硅的测小量程不行,应选用金属电容的,罗斯蒙特和EJA可选。基于量程相当小,建议选用罗斯蒙特的,在小量程方面,有绝对的优势。追问

现场那蒸汽罐我们用双法兰型差压变送器,我们用两根引压管,一头接在罐子顶部,两端分别与压力变送器及蒸汽联通,另一头接在罐子底部,两端与压力变送器及软化水联通。这里有个问题,一旦蒸汽不流通,就会凝结为水,与蒸汽相连引压管高度约2米(与罐子高度相当),这时高压端应该接与蒸汽联通端还是与软化水联通端,还有罐子的液位越高差压越大还是越低差压越大,量程是选正量程还是负量程(不用零点迁移)。

追答

你好,会凝结,双法兰膜片易破损,应采取措施。液位越高差压越大,量程是选正量程

第2个回答  2012-07-17
量程可选用0~2m水柱,也就是0~20KPa。
根据现场设备的接口情况、价格要求及其它现场情况,可选用EJA118WDMS系列,也可以选用EJA110ADM系列,注意环境温度高时,要选用高温型硅油。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-17
闭合罐体用双法兰差压变送器,差压值的选择按照你的罐内的液位的高低来选择,罐高度两米差压值不会超过20KPA,具体的按你会出现的最大的液面高度来算1米就是10kpa

双法兰液位计的毛细管不是直接与介质接触的,而是膜片与介质接触,通过管内的硅油传导压力,不存在你说的情况。
第4个回答  2012-07-17
水高度为2米,量程:0~20KPa,液位高度为1.0米,量程:0~10KPa