第1个回答 2012-07-25
大部分厂家都会将这个级别的局放控制在1pc以下,不过如果测试已安装的固封极柱,很多现场干扰会导致这个局放量失去参考意义。
我建议将噪音辟除先,然后以5pc作为某一类局放事件的参考。逐簇逐簇分析。
相似回答
变压器进行
局放
试验,对电源和环境有
要求
吗,需不需要屏蔽房
答:
常规干式变压器做局部放电试验时,
试验系统背景局放要求不大于2.5pC,正常可以做到2pC以下
。所以电源要加滤波器,试验环境要求加屏蔽小室(屏蔽小室同时也兼做噪声试验空间使用,内侧加装吸音,小室尺寸应该为被试品最大外部轮廓+3~4m,另外长度方向还需要再增加2.5m用于放置精密互感器等测量设备)。
固封极柱
的介绍
答:
一、什么是
固封极柱
;二、固封极柱优势;
真空断路器
极柱固封
与浇注的区别是什么?
答:
导体的搭接面由6组减少到3组,连接螺栓由8个减少到1~3个,简单的结构大大提高了断路器的可靠性;由于真空灭弧室被嵌入到固体材料中,所以不需要做任何进一步的处理,
固封极柱
即可达到很高的绝缘强度;真空灭弧室被嵌入到固体材料后,
固封极
注怎么分类?
答:
按照电压等级分为:
12kV
、40.5kV ;按照产品类别分为:
固封极柱
(高原型)、隔离固封极柱(高原型);按照产品用途分为:断路器用固封极柱、充气柜用固封极柱;按照绝缘介质分为:环氧树脂为介质、增强尼龙为介质;按照成型方式分为:注射成型、注塑成型。