315变压器的额定电流是多少?

如题所述

第1个回答  2013-10-07
10KV侧电流约18.5A。400V侧电流约470A。每个厂家或S9、S11不太一样。但你要是不搞设计,的电流是可以选用的。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-07
如果电压比是10/0.4则

高压侧: 315/10/1.732=18.19A

低压侧: 315/0.4/1.732=454.7A
第3个回答  2013-10-07
一、315KVA变压器
1、高压侧(6KV)电流I=315KVA
/(1.732*6)=30A;考虑到埋地敷设,散热性能差,电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.
2、低压侧(0.4KV)电流I=315KVA/(1.732*0.4)=454A;考虑到埋地敷设,电缆质量问题,可用一根VV3*185+95铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排连接;
二、400KVA变压器
1、高压用型号为:YJV22-6KV-3*25.
2、低压侧(0.4KV)电流I=577A.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。
相似回答