入户电闸打火,自己能打开修吗?要注意什么?有图

如题,昨晚用电水壶烧水,入户电闸那有胶皮味,还有火星。--------------------------------------

------------------------------

如题,电闸尤其上面两根电线处,有问题没?表面看了下应该是电闸接线处松动了,想关闸自己重新简单弄下线再接上。能行吗??如果可以自己弄,是否还要关楼道里的总电闸?问题是楼道里只有电表没有总闸!

现在问题,电力公司不管,打过电话,有偿服务他们也不提供技术人员上门,很牛X。又不想找第三方电工上门(一是贵,二是暂时没他们联系方式)

有几个问题想知道,一边问一边学习大侠经验。

1,左侧的是总闸(总开关)吧,那右侧那4个开关是干什么的。

2,每次用电水壶烧水时都能闻到总闸这有胶皮味,不烧水和使用其他用电器时总闸没胶皮味(电水壶在以前房子烧水总闸处也没问道)。为什么?

3,左侧闸上方两个电线那里有些胶了,这样不正常吧,是否要重新剪断再重新拧紧,那在哪下手,没看到螺丝孔。还有其他地方是否需要剪断电线再重新连接拧紧!

4,我如果自己弄的话,在关闭这里五个开关后,是否还需要关闭楼道或哪里的总电闸,以防操作这里时触电呢?

暂时就这几点,谢谢回答。

第1个回答  2014-05-06
你的那个电闸上面有问题的黄色和蓝色线虚接,电闸接线处的小红盖板一掀就可以拿掉,这几个电闸断电后还是有电的,需要断开总闸才行,总闸不在这几个电闸里,操作需要两个人,一个看护总闸,防止意外合闸,一个人重新把这两条线重新接一下,操作之前用电笔确认一下不要带电操作,有条件还是找一个电工操作,自己维修弄不好有生命危险。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-05-06
首先线路已经改得好乱了,还有铜线与铝线接在一起有隐患。左侧是总开关,右侧正常情况是总开关下的分开关,就是分4路分别控制。被改得乱七八糟。主要问题主开关进线接触不良,要重新剪断再重新拧紧,开关应该要更换,上接线柱已经接触不好了,光拧紧用不了多久。需要停电操作!!!本回答被提问者采纳
相似回答